Gdzie błąd?

0
Post autor: Luna.Vulpo »

niepoprawnie zamontowany jest ta różnicówka na samym dole co ledwie wystaje. Nie dość że w poprzek to wzdłuż a na dodatek poza rozdzielnicą ;)

poza tym F1-F4 są jedynymi zabezpieczeniami na swoich obwodach? może to?

poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Gdzie błąd?

0
Post autor: luka2nd »

Luna.Vulpo pisze: śr sty 19, 2022 20:49poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?
O1 - ogranicznik przepięć
K1 i ostatni aparat z prawej w dolnym rzędzie to styczniki
Ten F&F drugi od prawej to przekaźnik zmierzchowy.
"STR. PARKING" to może być przełącznik I-0-II, ale jakość zdjęcia nie pozwala stwierdzić tego z absolutną pewnością :)

Ode mnie pytania pomocnicze:
1. Co to jest to czarne z prawej strony, między maskownicą a drzwiami?
2. Aparaty F13 to wyłączniki?
witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 257
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Gdzie błąd?

0
Post autor: witek17 »

Gratuluje tym, którzy w genach, gwiazdach i życiorysie napisanym w momencie urodzenia mają wpisane "dobry elektryk". My, ułomni, odpady Ewolucji, nie mamy tak łatwo. :cool:
A na serio. Sam pomysł serii, autorstwa kolegi elmontjs, uważam za bardzo dobry. Zawiera nienapisane wprost przesłanie "bądź czujny, oprócz popełniania własnych błędów trafisz na cudze". Nauka przez zabawę, często bardziej efektywna niż tradycyjne zakuwanie.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

luka2nd pisze: śr sty 19, 2022 22:04 2. Aparaty F13 to wyłączniki?
Tak, to wyzwalacze na część oświetlenia zewnętrznego ...są ok.
luka2nd pisze: śr sty 19, 2022 22:04 1. Co to jest to czarne z prawej strony, między maskownicą a drzwiami?
Bogdankiz pisze: śr sty 19, 2022 20:06 Co to jest to czarne po prawej stronie na dole ?
Przycisk sterowniczy ! I jesteście już blisko :D

witek17 pisze: śr sty 19, 2022 22:17 Sam pomysł serii,...., uważam za bardzo dobry.
...więc zapraszam do zagadek innego niż moje autorstwa ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Gdzie błąd?

1
Post autor: luka2nd »

Na przycisk podano napięcie 230V i wykorzystano żyłę żółto-zieloną? :)
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

luka2nd pisze: czw sty 20, 2022 10:00 Na przycisk podano napięcie 230V i wykorzystano żyłę żółto-zieloną
Nie inaczej! A dodać trzeba, że rozdzielnia umiejscowiona w ogólnie dostępnym miejscu, nie jest nawet zamykana jakimś zamkiem, więc pozostają na wierzchu części czynne pod napięciem dostępne dla każdego kto otworzy drzwi. Napięcie sterownicze to oczywiście 230V!
A wystarczyło przycisk zamontować za maskownicą.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Henryk.Sk
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: czw lut 10, 2022 7:30

Gdzie błąd?

0
Post autor: Henryk.Sk »

Jest jeden kabel zasilający i trzy obwody odbiorcze. Jeden z odbiorów jest podłączony bezpośrednio do zasilania, także jest poza wyłącznikiem głównym i w ogóle jest niezabezpieczony przez RBK!
Awatar użytkownika
Inicjator
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 35
Rejestracja: sob sie 22, 2020 18:11

Gdzie błąd?

0
Post autor: Inicjator »

Witam kolegów, odp. do zagadka2
uważam że problem leży w charakterystyce zwłoki zadziałania przy obwodzie zabezpieczanym bezpiecznikami typu B bo one mają charakterystykę szybką(Q6 i Q7) czyli raczej nie do zasilania silników gdzie rozruch w pierwszej fazie powoduje prąd o x-krotności prądu nominalnego gdzie x(np. 2,5 dla rozruchu lekkiego ) więc bezpieczniki typu B odłączą silnik zanim wejdzie na obroty
Ostatnio zmieniony czw lut 10, 2022 10:43 przez Inicjator, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Inicjator
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 35
Rejestracja: sob sie 22, 2020 18:11

Gdzie błąd?

0
Post autor: Inicjator »

Tab brakuje zaślepki po lewej stronie rozłącznika przez co może dojść do przypadkowego kontaktu z częścią czynną (pod napięciem) to po 1, po drugie każdy obwód gniazd powinien mieć osobne zabezpieczenie czyli rozdzielnica powinna mieć co najmniej 9 zabezpieczeń za różnicówką bo 2x3 dla siłowych i po jednym dla 1faz czyli kolejne 3 = ( 2x3)+3
elsa
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 22
Rejestracja: pt gru 20, 2013 20:23
Lokalizacja: Knurów

Gdzie błąd?

0
Post autor: elsa »

Nie można wykorzystywać podstawy metalowej skrzynki jako elementu instalacji. Żyła PEN kabla zasilającego jest połączona z podstawą . Żyła PEN jest również żyłą czynną. Należy mieć na względzie zasady ochrony przed porażeniem. Kłania się norma. Należy zastosować odpowiednią listwę zaciskową na żyłę PEN i żyłę PE. Izolacja wyłącznika głównego i tych dwóch zabezpieczeń mogła by się pogorszyć i mogło by dojść do zwarcia z podstawą to przy tym przekroju zjara się dokumentnie.