Gdzie błąd?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Gdzie błąd?
1
Post
autor: Luna.Vulpo »
Nie wiem czy dobrze widzę ale PE z zasilania jest podpięty do jednej szyny a reszta PE do drugiej obok.
Jest oznaczenie N dla 1-15 a dla 16-30 znak uziemienia. Ktoś chyba nawet ręcznie flamastrem zaznaczył gdzie się jedna kończy a gdzie druga zaczyna.
Nie widać też jak neutralny został rozdzielony pomiędzy RCD z członem nadprądowym.
Jest oznaczenie N dla 1-15 a dla 16-30 znak uziemienia. Ktoś chyba nawet ręcznie flamastrem zaznaczył gdzie się jedna kończy a gdzie druga zaczyna.
Nie widać też jak neutralny został rozdzielony pomiędzy RCD z członem nadprądowym.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Gdzie błąd?
0
Post
autor: paul0 »
4 biegunowy rozłącznik w dolnym rzędzie użyty zamiast wyłącznika - on nie ma wyzwalaczy i ten obwód zabezpiecza jedynie zabezpieczenie w rozdzielnicy wyższego rzędu.
Kontrolki nie są zabezpieczone przed zwarciem (wystarczy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi, dobranymi do spodziewanego prądu zwarciowego)
Widać że: albo jest uszkodzona kontrolka albo nie ma jednej fazy.
Kontrolki nie są zabezpieczone przed zwarciem (wystarczy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi, dobranymi do spodziewanego prądu zwarciowego)
Widać że: albo jest uszkodzona kontrolka albo nie ma jednej fazy.
Re: Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
One migają (50Hz) , przy robieniu zdjęcia przeważnie któraś się "nie załapie"
To nie błąd.
masz rację, ale to nie dyskwalifikuje instalacji zasilanej z tej rozdzielni.
Brawo za spostrzegawczość. Zastanawiam się, czy "szył" to elektryk.Luna.Vulpo pisze: ↑wt mar 22, 2022 23:10 Nie wiem czy dobrze widzę ale PE z zasilania jest podpięty do jednej szyny a reszta PE do drugiej obok.
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 21
- Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
- Lokalizacja: Chorzów
- Kontakt:
Re: Gdzie błąd?
0
Post
autor: elektrykchorzow.com »
tak ze zdjęcia to nie wszystko widać, ale: czy szyna PE u góry jest cała czy 2 części - jak 2 części to przewód "zasilający" PE jest wpięty do pustej szyny
brak zabepieczeń lampek kontrolnych
po co ten drugi rozłącznik na dole?
nie ma jednej fazy lub przepalona kontrolka
OSZCZĘDNOŚĆ - dużo rozdzielek widzę, gdize jeden bezpiecznik (wyłącznik) 32A zabezpiecza róœnież gniazda 16A - KARYGODNE - ale oryginalne Rb-tki tak robią. Ja tego nie kupuję, składam sam, a klientowi potem trudno wytłumaczyć, czemu tak drogo jak gotowe na necie kosztują 300zł....
brak zabepieczeń lampek kontrolnych
po co ten drugi rozłącznik na dole?
nie ma jednej fazy lub przepalona kontrolka
OSZCZĘDNOŚĆ - dużo rozdzielek widzę, gdize jeden bezpiecznik (wyłącznik) 32A zabezpiecza róœnież gniazda 16A - KARYGODNE - ale oryginalne Rb-tki tak robią. Ja tego nie kupuję, składam sam, a klientowi potem trudno wytłumaczyć, czemu tak drogo jak gotowe na necie kosztują 300zł....
Re: Gdzie błąd?
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Gdzie błąd?
1
Post
autor: paul0 »
1. Co oznaczają cyfry 1, 2, 3? Jest gdzieś w pobliżu (np. na drzwiach rozdzielnicy) wydrukowane co to za obwody?
2. Wkładki topikowe w rozłączniku 1 oraz w rozłączniku 2 o różnych nominałach, ten sam obwód powinien mieć w wszystkich fazach takie same wkładki topikowe co do wartości i charakterystyki.
3. W tym przypadku są to rozłączniki na wkładki NH - które nie mają mechanicznego ograniczenia prądu znamionowego wkładki w zakresie wielkości mechanicznej wkładki (jak to jest w podstawach / rozłącznikach na wkładki typów: D, D0) to oprócz nazwy obwodu powinien być podany: typ, charakterystyka i prąd nominalny wkładki. Nawet jak jest to typ który ma ograniczenie mechaniczne prądu znamionowego wkładki to powinno się podać te dane jeśli wkładki są innej charakterystyki niż gG (np. gR, aM)
2. Wkładki topikowe w rozłączniku 1 oraz w rozłączniku 2 o różnych nominałach, ten sam obwód powinien mieć w wszystkich fazach takie same wkładki topikowe co do wartości i charakterystyki.
3. W tym przypadku są to rozłączniki na wkładki NH - które nie mają mechanicznego ograniczenia prądu znamionowego wkładki w zakresie wielkości mechanicznej wkładki (jak to jest w podstawach / rozłącznikach na wkładki typów: D, D0) to oprócz nazwy obwodu powinien być podany: typ, charakterystyka i prąd nominalny wkładki. Nawet jak jest to typ który ma ograniczenie mechaniczne prądu znamionowego wkładki to powinno się podać te dane jeśli wkładki są innej charakterystyki niż gG (np. gR, aM)
Re: Gdzie błąd?
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Gdzie błąd?
0
Post
autor: paul0 »
Ograniczenie mechaniczne - chodzi o ograniczenie jakie jest przy wkładkach typu D, D0 gdzie można mechanicznie ograniczyć prąd wkładki w zakresie prądów danej serii. Np. DII jest do 25A, ale zmieniając śrubę stykową można ograniczyć do 10A, a w NH i cylindrycznych tego nie ma - nawet jak w projekcie jest wkładka NH 00 gG 35A to da się włożyć wkładke o wiekszym prądzie, w przypadku wielkości 00 do 160A.
A w seriach D można to mechanicznie ograniczyć i bez ingerencji w podstawę większa wkładka mieszcząca się w zakresie podstawy nie wejdzie - żeby włożyć większą trzeba by wymienić element ograniczający jakim jest śruba stykowa / wstawka kalibrowa (ten sam element występuje pod różnymi nazwami).
A w seriach D można to mechanicznie ograniczyć i bez ingerencji w podstawę większa wkładka mieszcząca się w zakresie podstawy nie wejdzie - żeby włożyć większą trzeba by wymienić element ograniczający jakim jest śruba stykowa / wstawka kalibrowa (ten sam element występuje pod różnymi nazwami).
Re: Gdzie błąd?
0
Człowiek uczy się całe życie i ...