Oto pierwsza fotka z cyklu "gdzie błąd" (pytania pomocnicze wskazane

... niechlujstwo, ale nie błąd.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 12:49 że N z tego środkowego jest przykręcony do blachy na lewo, tam gdzie jest oznaczenie uziemienia?
Dokładnie to skrzynia zasilająca 2 silniki 400V (z dwóch rozłączników RBK00) i kolejną skrzynie innych urządzeń. Kabel zasilający (ten o największym przekroju) zabezpieczony w rozdzielni poprzedzającej wkładkami bezpiecznikowymi Wt-1 160A.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 12:49 czy dobrze interpretuję zdjęcie: rozdzielnica rozdzielajaca na inne rozdzelnice oraz zawierająca podział PEN na PE i N?
To wszystko są obwody 3-fazowe, symetryczne (silniki), więc w PEN przy normalnej pracy teoretycznie nie popłyną żadne prądy. Ale celujesz blisko kolego, przynajmniej wizualnie
... żółto-zielony to PE. Krzyżowanie przewodów przy takich przekrojach, to normalne.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 15:38 to mam jeszcze jeden pomysł: PEN jest niebieski a powinien być żółto-zielony?
W rozłącznikach są niższe niż 160A zabezpieczenia, więc selektywność zachowana.
Zasilanie widocznej skrzyni jest w TN-C, przelot do kolejnej, mniejszej - to też TN-C, więc jest ok. Silnik są zasilone trzema fazami + PE - pełnoiącym ochronę wydzielonym z PEN; N nie jest silnikowi potrzebny, więc go nie ma.witek17 pisze: ↑pt sty 14, 2022 16:47 jeżeli w tej skrzynce jest podział PEN->PE i N, to każdy wychodzący kabel musi mieć PE, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany, czy nie, te grube przewody to pewnie do silników i są uzupełnione PE, środkowy PE gdzieś niknie za białą osłonką i nie wiem do czego (o ile w ogóle?) jest podłączony
dodatkowo kabel do dalszych skrzynek, nie ma przewodu PE, a przynajmniej go nie widzę
Przekrój PE w tym wypadku mógłby stanowić 1/2 przekroju żył fazowych, ale to te same przekroje, proszę mi wierzyć. Dalsza skrzynia też zasila kilka małych 3-fazowych silników, więc nie chodzi o asymetrię, zatem i ta blacha nie jest problemem, jednak fakt nie wygląda to najlepiej.witek17 pisze: ↑pt sty 14, 2022 17:00 aha, przekrój PE do silników wydaje mi się zbyt mały, musiałbym sam pomacać, ale na 90 % tak
no i faktycznie, jak któryś kolega wcześniej zauważył, N do dalszych urządzeń przechodzi przez płytę, silniki są symetrycznym obciążeniem, dalsze urządzenia niekoniecznie