poza tym F1-F4 są jedynymi zabezpieczeniami na swoich obwodach? może to?
poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?
O1 - ogranicznik przepięćLuna.Vulpo pisze: ↑śr sty 19, 2022 20:49poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?
Tak, to wyzwalacze na część oświetlenia zewnętrznego ...są ok.
Przycisk sterowniczy ! I jesteście już blisko
...więc zapraszam do zagadek innego niż moje autorstwa
Nie inaczej! A dodać trzeba, że rozdzielnia umiejscowiona w ogólnie dostępnym miejscu, nie jest nawet zamykana jakimś zamkiem, więc pozostają na wierzchu części czynne pod napięciem dostępne dla każdego kto otworzy drzwi. Napięcie sterownicze to oczywiście 230V!