Re: Gdzie błąd?

Post autor: Luna.Vulpo »

Nie wiem czy dobrze widzę ale PE z zasilania jest podpięty do jednej szyny a reszta PE do drugiej obok.
Jest oznaczenie N dla 1-15 a dla 16-30 znak uziemienia. Ktoś chyba nawet ręcznie flamastrem zaznaczył gdzie się jedna kończy a gdzie druga zaczyna.

Nie widać też jak neutralny został rozdzielony pomiędzy RCD z członem nadprądowym.

Post Reklama Sklep dla Elektryków » teraz

Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie, ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję, uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
ISE.pl
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 409
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Gdzie błąd?

Post autor: paul0 »

4 biegunowy rozłącznik w dolnym rzędzie użyty zamiast wyłącznika - on nie ma wyzwalaczy i ten obwód zabezpiecza jedynie zabezpieczenie w rozdzielnicy wyższego rzędu.

Kontrolki nie są zabezpieczone przed zwarciem (wystarczy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi, dobranymi do spodziewanego prądu zwarciowego)

Widać że: albo jest uszkodzona kontrolka albo nie ma jednej fazy.
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2475
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

Post autor: elmontjs »

paul0 pisze: wt mar 22, 2022 23:20 Widać że: albo jest uszkodzona kontrolka albo nie ma jednej fazy.
One migają (50Hz) , przy robieniu zdjęcia przeważnie któraś się "nie załapie"
paul0 pisze: wt mar 22, 2022 23:20 4 biegunowy rozłącznik w dolnym rzędzie użyty zamiast wyłącznika - on nie ma wyzwalaczy i ten obwód zabezpiecza jedynie zabezpieczenie w rozdzielnicy wyższego rzędu.
To nie błąd.
paul0 pisze: wt mar 22, 2022 23:20 Kontrolki nie są zabezpieczone przed zwarciem
masz rację, ale to nie dyskwalifikuje instalacji zasilanej z tej rozdzielni.
Luna.Vulpo pisze: wt mar 22, 2022 23:10 Nie wiem czy dobrze widzę ale PE z zasilania jest podpięty do jednej szyny a reszta PE do drugiej obok.
Brawo za spostrzegawczość. Zastanawiam się, czy "szył" to elektryk.
Człowiek uczy się całe życie i ...
elektrykchorzow.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 19
Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
Lokalizacja: Chorzów
Kontakt:

Re: Gdzie błąd?

Post autor: elektrykchorzow.com »

tak ze zdjęcia to nie wszystko widać, ale: czy szyna PE u góry jest cała czy 2 części - jak 2 części to przewód "zasilający" PE jest wpięty do pustej szyny
brak zabepieczeń lampek kontrolnych
po co ten drugi rozłącznik na dole?
nie ma jednej fazy lub przepalona kontrolka
OSZCZĘDNOŚĆ - dużo rozdzielek widzę, gdize jeden bezpiecznik (wyłącznik) 32A zabezpiecza róœnież gniazda 16A - KARYGODNE - ale oryginalne Rb-tki tak robią. Ja tego nie kupuję, składam sam, a klientowi potem trudno wytłumaczyć, czemu tak drogo jak gotowe na necie kosztują 300zł....
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2475
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

Post autor: elmontjs »

elektrykchorzow.com pisze: pt mar 25, 2022 18:15 czy szyna PE u góry jest cała czy 2 części
Tak, szyny są rozdzielone, jak zauważył to już kol. paul0.
elektrykchorzow.com pisze: pt mar 25, 2022 18:15 po co ten drugi rozłącznik na dole?
Zdjęcie przedstawia rozdzielnie komputerowej klasopracowni szkolnej; rozłącznik górny wyłącza stanowiska uczniowskie, dolny - jest od serwera i chyba stanowisko nauczycielskie (3 sąsiednie różnicówki)
Człowiek uczy się całe życie i ...