domsat pisze: ↑ndz sty 16, 2022 22:06
Niestety znów temat typu gadki, szmatki.
1.W pytaniu jest błąd - w obwodzie 1-faz. wyłącznik nadprądowy zintegrowany z różnicówką jest zawsze aparatem 1P+N a nie 2P.
tytuł poprawiony
domsat pisze: ↑ndz sty 16, 2022 22:06
2. Autorze tematu - zobaczyłeś gdzieś nietypowe i rzadko stosowane zabezpieczenia i zastanawiasz się sensem ich stosowania,. A czy sprawdziłeś co to za instalacja i dlaczego ma takie zabezpieczenia ? Mając taką wiedzę łatwiej zrozumieć sens tych rozwiązań.
dom jednorodzinny, nowo budowany, tyle że duży ~300m2, z automatyką budynkową. Wyposażenie raczej standardowe tyle że droższe.
Ale brak projektu instalacji (tak twierdził właściciel).
Obejrzałem przy okazji omawiania swojego zlecenia.
domsat pisze: ↑ndz sty 16, 2022 22:06
3. Czy na pewno spotykałeś rozwiązania typu różnicówka główna 100 mA i za nią następne 30mA ?
Przecież ta główna powinna być selektywna. To wyjątkowo rzadkie rozwiązanie. Oglądałem mnóstwo rozdzielnic z aparaturą modułową i nigdy nie spotkałem RCD selektywnego.
Różnicówkę główną trafiłem parę razy, też w domach jednorodzinnych, takich większych, uznałem to już za ekstrawagancję i dlatego zapamiętałem, że były różnicowi kaskadowo. To było jeszcze przed pandemią, więc pamięć co do 100mA może mnie zawodzić.
Jak sobie teraz o tym myślę to powinno być 300mA i 30mA by była selektywność?
domsat pisze: ↑ndz sty 16, 2022 22:06
6. Są elektrycy projektujący / montujący główny rozłącznik w domowej rozdzielnicy TN-C-S jako 4P lub 3P+N. Robią to bez żadnego uzasadnienia, ale idąc tym torem to zabezpieczenia obwodowe w tym przypadku powinny być 1P+N.
hmm. Na tej budowie jest wyłącznik główny. Ale tam gdzie były te różnicowi kaskadowo to nie pamiętam.
A pytanie zadałem, bo czasami trafiają mi się klienci, którym aktualnie odmawiam, bo nie czuję się jeszcze na siłach, a byłoby ich stać, o ile takie rozwiązanie przynosi korzyści.