Czy aparat różnicowo-nadprądowy 1p+N zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 1p+N zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
do tej pory spotykałem się z rozwiązaniem, że była jedna główna różnicówka (np. 100mA, 40A) i potem były różnicówki na konkretne fazy (30mA, 25A lub 40A) a od nich pojedyncze (1P) eSki 16A na gniazda.
Ostatnio widziałem, że montowane są podwójne (1P+N) eSki, jednak taka eska to ok 50zł. No to już niedaleko do różnicówki zintegrowanej z eską.
i tak się zacząłem zastanawiać jak być powinno a jak jeszcze ujdzie?
Ostatnio widziałem, że montowane są podwójne (1P+N) eSki, jednak taka eska to ok 50zł. No to już niedaleko do różnicówki zintegrowanej z eską.
i tak się zacząłem zastanawiać jak być powinno a jak jeszcze ujdzie?
Ostatnio zmieniony pn sty 17, 2022 12:45 przez Luna.Vulpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: elmontjs »
Kto bogatemu zabroni , chyba że to sieć IT- to tak ma być.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 12:42 Ostatnio widziałem, że montowane są podwójne (1P+N) eSki, jednak taka eska to ok 50zł.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: Simcode »
A nie ma w sprzedaży RCBO? Od 20 lat chyba są.
A sprawdziłeś jaki rodzaj sieci zasilą te eski?Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 12:42 Ostatnio widziałem, że montowane są podwójne (1P+N) eSki, jednak taka eska to ok 50zł. No to już niedaleko do różnicówki zintegrowanej z eską.
A nie ma w sprzedaży RCBO? Od 20 lat chyba są.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
To, że są RCBO to wiem, ale w mieszkaniówce i domach jednorodzinnych mało spotykane. A przynajmniej mnie się do tej pory nie udało spotkać
To może dokonkretyzuję pytanie/pytania:
- pojedyńcza eSka na gniazda, lodówkę czy zmywarkę jest poprawna?
- podówjna (1p+N) też, tylko drożej? To jaka jest zaleta?
- użycie RCBO poza ceną ma jakieś wady? A jakie są zalety?
z tego co pamiętam, to lodówkę, pralkę ale też chyba zwykłe gniazda.
To, że są RCBO to wiem, ale w mieszkaniówce i domach jednorodzinnych mało spotykane. A przynajmniej mnie się do tej pory nie udało spotkać
To może dokonkretyzuję pytanie/pytania:
- pojedyńcza eSka na gniazda, lodówkę czy zmywarkę jest poprawna?
- podówjna (1p+N) też, tylko drożej? To jaka jest zaleta?
- użycie RCBO poza ceną ma jakieś wady? A jakie są zalety?
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: Simcode »
Czyli kto bogatemu zabroni.
Chyba nie, mniej aparatury -mniejsza awaryjność . Może za kilka lat się do tego przyzwyczaimy że można budować jeden aparat zamiast dwóch tak jak do wielu rzeczy już przywykliśmy. Pamiętam że nie tak dawno wieść gminna niosła że wkładka topikowa jest dużo lepsza od urządzeń nadmiarowoprądowych.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
jeszcze mnie zastanawia taka różnica w cenie 1p S16 (S116) a 1p+n S16 (S216), bo te 2p są prawie pięć razy droższe. Dwa razy droższe bym zrozumiał. Ale pięć?
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
Czy aparat różnicowo-nadprądowy 2p zamiast różnicówek i sSek to nadmiar?
0
Post
autor: domsat »
Niestety znów temat typu gadki, szmatki.
1.W pytaniu jest błąd - w obwodzie 1-faz. wyłącznik nadprądowy zintegrowany z różnicówką jest zawsze aparatem 1P+N a nie 2P.
Dodam tylko - wył. różnicowoprądowy bez nadmiarówki może być 2P (Legrand) lub 1P+N (Eaton).
2. Autorze tematu - zobaczyłeś gdzieś nietypowe i rzadko stosowane zabezpieczenia i zastanawiasz się sensem ich stosowania,. A czy sprawdziłeś co to za instalacja i dlaczego ma takie zabezpieczenia ? Mając taką wiedzę łatwiej zrozumieć sens tych rozwiązań.
3. Czy na pewno spotykałeś rozwiązania typu różnicówka główna 100 mA i za nią następne 30mA ?
Przecież ta główna powinna być selektywna. To wyjątkowo rzadkie rozwiązanie. Oglądałem mnóstwo rozdzielnic z aparaturą modułową i nigdy nie spotkałem RCD selektywnego.
4. W IT stosuje się eski 2P (lub 3P), a nie 1P+N.
5. B16-1P to najtańsza eska ze względu na wielkość produkcji i stosowanie
6. Są elektrycy projektujący / montujący główny rozłącznik w domowej rozdzielnicy TN-C-S jako 4P lub 3P+N. Robią to bez żadnego uzasadnienia, ale idąc tym torem to zabezpieczenia obwodowe w tym przypadku powinny być 1P+N.
1.W pytaniu jest błąd - w obwodzie 1-faz. wyłącznik nadprądowy zintegrowany z różnicówką jest zawsze aparatem 1P+N a nie 2P.
Dodam tylko - wył. różnicowoprądowy bez nadmiarówki może być 2P (Legrand) lub 1P+N (Eaton).
2. Autorze tematu - zobaczyłeś gdzieś nietypowe i rzadko stosowane zabezpieczenia i zastanawiasz się sensem ich stosowania,. A czy sprawdziłeś co to za instalacja i dlaczego ma takie zabezpieczenia ? Mając taką wiedzę łatwiej zrozumieć sens tych rozwiązań.
3. Czy na pewno spotykałeś rozwiązania typu różnicówka główna 100 mA i za nią następne 30mA ?
Przecież ta główna powinna być selektywna. To wyjątkowo rzadkie rozwiązanie. Oglądałem mnóstwo rozdzielnic z aparaturą modułową i nigdy nie spotkałem RCD selektywnego.
4. W IT stosuje się eski 2P (lub 3P), a nie 1P+N.
5. B16-1P to najtańsza eska ze względu na wielkość produkcji i stosowanie
6. Są elektrycy projektujący / montujący główny rozłącznik w domowej rozdzielnicy TN-C-S jako 4P lub 3P+N. Robią to bez żadnego uzasadnienia, ale idąc tym torem to zabezpieczenia obwodowe w tym przypadku powinny być 1P+N.