Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Chciałbym się upewnić czy dobrze myślę:
Mając dwa (czy nawet trzy) źródła zasilania: sieć energetyczną, ups i generator to ogranicznik przepięć powinien być przed przełącznikiem źródeł.
Na tej części podłączonej do sieci energetycznej?
Mając dwa (czy nawet trzy) źródła zasilania: sieć energetyczną, ups i generator to ogranicznik przepięć powinien być przed przełącznikiem źródeł.
Na tej części podłączonej do sieci energetycznej?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Natomiast moje myślenie było: przed jaką częścią instalacji chcę się chronić? No i mnie wychodziło, że źródłem jest sieć zewnętrzna. Zatem montując go na wejściu sieci przed przełącznikiem zabezpieczam się przed przepięciem z tej strony.
dobre pytanie. Chcę chronić instalację wewnętrzną, więc pasowało by za przełącznikiem. Jednak raczej trudno się spodziewać, że ups czy generator wywoła przepięcie. No i pozostaje problem czy przełącznik po pojawieniu się przepięcia nie dostanie zwarcia na ups i generator, co raczej by uszkodziło ups. Może nawet generator.
Natomiast moje myślenie było: przed jaką częścią instalacji chcę się chronić? No i mnie wychodziło, że źródłem jest sieć zewnętrzna. Zatem montując go na wejściu sieci przed przełącznikiem zabezpieczam się przed przepięciem z tej strony.
Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Re: Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: STANCA »
Witam
Przyznaję rację kol. Witek 17. Są przypadki wywołania przepięć innych jak atmosferyczne.
Tak więc przepięcia dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.
Jak sama nazwa wskazuje przepięcia wewnętrzne powstające w instalacji elektrycznej mogą być spowodowane przełączaniem sporych prądów (przepięcia łączeniowe), lub nagłych zmian w obciążeniu (przepięcia dorywcze). Kolejne to przepięcia zwarciowe, przy zwarciu do ziemi. Jest jeszcze jedna grupa przepięcia rezonansowe.
Przepięcia zewnętrzne to w zasadzie powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych.
Dla chętnych pogłębienia tematu podaję link do bardzo dobrego opracowania z Politechniki Rzeszowskiej:
http://e-learning.prz.edu.pl/pluginfile ... 022_6.pdf
STANCA
Przyznaję rację kol. Witek 17. Są przypadki wywołania przepięć innych jak atmosferyczne.
Tak więc przepięcia dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.
Jak sama nazwa wskazuje przepięcia wewnętrzne powstające w instalacji elektrycznej mogą być spowodowane przełączaniem sporych prądów (przepięcia łączeniowe), lub nagłych zmian w obciążeniu (przepięcia dorywcze). Kolejne to przepięcia zwarciowe, przy zwarciu do ziemi. Jest jeszcze jedna grupa przepięcia rezonansowe.
Przepięcia zewnętrzne to w zasadzie powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych.
Dla chętnych pogłębienia tematu podaję link do bardzo dobrego opracowania z Politechniki Rzeszowskiej:
http://e-learning.prz.edu.pl/pluginfile ... 022_6.pdf
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: Fazowiec »
Na tak postawione pytanie, w tytule/pierwszym poście, nie da się odpowiedzieć "...tu lub tu... .
Musi być schemat/projekt z konkretnymi warunkami/urządzeniami/odległościami itp., bo od tego zależy jaki i ile przede wszystkim będzie potrzebnych SPD.
Montaż SPD tylko dla ozdoby, nie ma najmniejszego sensu.
Nawet nieprzestrzeganie długości/sumy długości przewodów dochodzących/odchodzących, co jest nagminne, nie mówiąc o przekrojach, ma bardzo duży wpływ na prawidłowe działanie, co zostało udowodnione w laboratoriach renomowanych producentów SPD.
Musi być schemat/projekt z konkretnymi warunkami/urządzeniami/odległościami itp., bo od tego zależy jaki i ile przede wszystkim będzie potrzebnych SPD.
Jeśli gdzieś chcesz dać T2, to wcześniej musisz mieć T1 czyli patrz na początek mojego postu.Luna.Vulpo pisze: ↑ndz sty 16, 2022 23:31hmm. Ale od zwarć to chyba są eSki? a ja się pytałem o ogranicznik przepięć np. taki typu T2.
Montaż SPD tylko dla ozdoby, nie ma najmniejszego sensu.
Nawet nieprzestrzeganie długości/sumy długości przewodów dochodzących/odchodzących, co jest nagminne, nie mówiąc o przekrojach, ma bardzo duży wpływ na prawidłowe działanie, co zostało udowodnione w laboratoriach renomowanych producentów SPD.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Miałem ale zrezygnowałem. Zatem pytanie staje się teoretyczne i można je przeformułować tak:
Jak powinna wyglądać dobrze zabezpieczona instalacja przed przepięciami, która jest zasilana z 2 źródeł np. sieć generator.
Jak powinna wyglądać dobrze zabezpieczona instalacja przed przepięciami, która jest zasilana z 2 źródeł np. sieć generator.
Re: Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
0
Post
autor: domsat »
Autorze tematu - czy dowiedziałeś się gdzie wstawić ogranicznik ? Nie.
Czy wspomniany link przydał Ci się ? Nie, bo to jest niewątpliwie dobry artykuł o przepięciach, ale dla studentów. W praktyce jest mało przydatny.
Kol. Fazowiec napisał:
"Jeśli gdzieś chcesz dać T2, to wcześniej musisz mieć T1 czyli patrz na początek mojego postu."
Błąd - T1 musisz dać tylko tam gdzie jest on wymagany. Są instalacje, gdzie wystarczy T2.
Reasumując, w obiektach:
- niewymagających T1 montujesz T2 za przełącznikiem
- jeśli musi być T1 to montujesz go przed przełącznikiem, a T2 j/w
Uwaga - to jest spore uproszczenie, ale w obiektach typu domek, mała firma, bo pewnie takie Cię interesują, to się to sprawdza w praktyce.
Czy wspomniany link przydał Ci się ? Nie, bo to jest niewątpliwie dobry artykuł o przepięciach, ale dla studentów. W praktyce jest mało przydatny.
Kol. Fazowiec napisał:
"Jeśli gdzieś chcesz dać T2, to wcześniej musisz mieć T1 czyli patrz na początek mojego postu."
Błąd - T1 musisz dać tylko tam gdzie jest on wymagany. Są instalacje, gdzie wystarczy T2.
Reasumując, w obiektach:
- niewymagających T1 montujesz T2 za przełącznikiem
- jeśli musi być T1 to montujesz go przed przełącznikiem, a T2 j/w
Uwaga - to jest spore uproszczenie, ale w obiektach typu domek, mała firma, bo pewnie takie Cię interesują, to się to sprawdza w praktyce.