Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
Koledzy gdzie szukać max spadków napięć w zakładowej sieci dystrybucyjnej?
Norma PN HD 60364-5-52:2011 mówi o spadku od złącza do odbiornika.
Z jakiej normy lub jakie wartości przyjmują zakłady energetyczne ?
Norma PN HD 60364-5-52:2011 mówi o spadku od złącza do odbiornika.
Z jakiej normy lub jakie wartości przyjmują zakłady energetyczne ?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
Dzięki ale to jakość energii
ale chodziło mi jakie spadki od stacji trafo do ostatniego złacza przyjmuje Zakład Energetyczny projektując sieć dystrybucyjną.
Mam spory zakład produkcyjny gdzie stacja jest usytuowana centralnie i są spore odległości do budynków
ok 150m - 750kW
lub 284m - 150kW
także odległości spore i moce po niskim napięciu
ale chodziło mi jakie spadki od stacji trafo do ostatniego złacza przyjmuje Zakład Energetyczny projektując sieć dystrybucyjną.
Mam spory zakład produkcyjny gdzie stacja jest usytuowana centralnie i są spore odległości do budynków
ok 150m - 750kW
lub 284m - 150kW
także odległości spore i moce po niskim napięciu
Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
Dla Ciebie jeśli jesteś odbiorcą ta informacja nie jest istotna, ty masz mieć w punkcie poboru napięcie zgodnie z wymaganiami.
Może np ktoś przyjąć spadek 5% ale na zaczepach transformatora podnieść napięcie o 5% i ty masz 400V, może przyjąć spadek 1% i zaczepy na 0 i ty masz 395V.
Nie sądzę żebyś dostał warunki dla takich mocy po nN.
Chyba nie chcesz w ramach oszczędności potraktować sieć wewnętrzną (WLZ) jako sieć rozdzielczą i zamiast np 5% dopuszczalnego spadku dać np 10%. (pod warunkiem iż wyjdą pętle).
Byłbym ostrożny z takimi pomysłami.
Tymoteusz Majcher
Może np ktoś przyjąć spadek 5% ale na zaczepach transformatora podnieść napięcie o 5% i ty masz 400V, może przyjąć spadek 1% i zaczepy na 0 i ty masz 395V.
Nie sądzę żebyś dostał warunki dla takich mocy po nN.
Chyba nie chcesz w ramach oszczędności potraktować sieć wewnętrzną (WLZ) jako sieć rozdzielczą i zamiast np 5% dopuszczalnego spadku dać np 10%. (pod warunkiem iż wyjdą pętle).
Byłbym ostrożny z takimi pomysłami.
Tymoteusz Majcher