Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
0
Post
autor: zygimar »
Dzięki ale to jakość energii
ale chodziło mi jakie spadki od stacji trafo do ostatniego złacza przyjmuje Zakład Energetyczny projektując sieć dystrybucyjną.
Mam spory zakład produkcyjny gdzie stacja jest usytuowana centralnie i są spore odległości do budynków
ok 150m - 750kW
lub 284m - 150kW
także odległości spore i moce po niskim napięciu
ale chodziło mi jakie spadki od stacji trafo do ostatniego złacza przyjmuje Zakład Energetyczny projektując sieć dystrybucyjną.
Mam spory zakład produkcyjny gdzie stacja jest usytuowana centralnie i są spore odległości do budynków
ok 150m - 750kW
lub 284m - 150kW
także odległości spore i moce po niskim napięciu
Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej
0
Post
autor: fliziarz »
Dla Ciebie jeśli jesteś odbiorcą ta informacja nie jest istotna, ty masz mieć w punkcie poboru napięcie zgodnie z wymaganiami.
Może np ktoś przyjąć spadek 5% ale na zaczepach transformatora podnieść napięcie o 5% i ty masz 400V, może przyjąć spadek 1% i zaczepy na 0 i ty masz 395V.
Nie sądzę żebyś dostał warunki dla takich mocy po nN.
Chyba nie chcesz w ramach oszczędności potraktować sieć wewnętrzną (WLZ) jako sieć rozdzielczą i zamiast np 5% dopuszczalnego spadku dać np 10%. (pod warunkiem iż wyjdą pętle).
Byłbym ostrożny z takimi pomysłami.
Tymoteusz Majcher
Może np ktoś przyjąć spadek 5% ale na zaczepach transformatora podnieść napięcie o 5% i ty masz 400V, może przyjąć spadek 1% i zaczepy na 0 i ty masz 395V.
Nie sądzę żebyś dostał warunki dla takich mocy po nN.
Chyba nie chcesz w ramach oszczędności potraktować sieć wewnętrzną (WLZ) jako sieć rozdzielczą i zamiast np 5% dopuszczalnego spadku dać np 10%. (pod warunkiem iż wyjdą pętle).
Byłbym ostrożny z takimi pomysłami.
Tymoteusz Majcher