Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 546
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej

Post autor: zygimar »

Koledzy gdzie szukać max spadków napięć w zakładowej sieci dystrybucyjnej?
Norma PN HD 60364-5-52:2011 mówi o spadku od złącza do odbiornika.

Z jakiej normy lub jakie wartości przyjmują zakłady energetyczne ?

Post Reklama Sklep dla Elektryków » teraz

Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie, ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję, uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
ISE.pl
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej

Post autor: Simcode »

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
zygimar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 546
Rejestracja: pn sty 16, 2006 13:30

Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej

Post autor: zygimar »

Dzięki ale to jakość energii
ale chodziło mi jakie spadki od stacji trafo do ostatniego złacza przyjmuje Zakład Energetyczny projektując sieć dystrybucyjną.

Mam spory zakład produkcyjny gdzie stacja jest usytuowana centralnie i są spore odległości do budynków
ok 150m - 750kW
lub 284m - 150kW

także odległości spore i moce po niskim napięciu
fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 49
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Spadki napięcia w instalacji zewnętrznej dystrybucyjnej

Post autor: fliziarz »

Dla Ciebie jeśli jesteś odbiorcą ta informacja nie jest istotna, ty masz mieć w punkcie poboru napięcie zgodnie z wymaganiami.
Może np ktoś przyjąć spadek 5% ale na zaczepach transformatora podnieść napięcie o 5% i ty masz 400V, może przyjąć spadek 1% i zaczepy na 0 i ty masz 395V.
Nie sądzę żebyś dostał warunki dla takich mocy po nN.
Chyba nie chcesz w ramach oszczędności potraktować sieć wewnętrzną (WLZ) jako sieć rozdzielczą i zamiast np 5% dopuszczalnego spadku dać np 10%. (pod warunkiem iż wyjdą pętle).
Byłbym ostrożny z takimi pomysłami.

Tymoteusz Majcher