Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

Tytuł mówi wszystko za siebie. Prosimy jednak zachować umiar :)
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 455
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: paul0 »

Przewód giętki (linka), producent deklaruje "Mozliwość bezpośredniego zakopania w ziemi"

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

HELUPOWER® 1000 RV-K

Jeśli nie znajdziesz z potrzebną ilością żył to zawsze możnia ułożyć 2 przewody obok siebie tak aby suma żył była równa lub wieksza od wymaganej liczby żył.

Jak poszperać więcej w internecie może znaleźć sie podobny przewód innego producenta.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
dominik.dk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 13
Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: dominik.dk »

domsat pisze: pn sty 24, 2022 21:19 Właśnie chciałem zaproponować kabel prod. Bitner jak w podanym linku.
Koledzy - elektrycy, znajomość oferty materiałowej to podstawa naszej działalności. Kabel ziemny typu linka to m.in. doskonały produkt do zasilania opraw ogrodowych. Ci nie znający obecnej oferty to w tym przypadku męczą się z YKY.
Rozumiem, że wystarczy aby w tym kablu była żyła ochronna o kolorze żółto-zielonym, zaś czy musi być też żyła niebieska N czy nie ma takiego wymogu?
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: domsat »

Potrzebne jest połączenie 2 łączników schodowych czyli razem 6 żył , aby zapewnić całkowitą niezależność. Czy w połączeniach schodowych występuje żyła N i PE ? Nie, więc wystarczyłby przewód/kabel 6x1,5, ale BiT 1000 FR jest 6G1,5 lub 7G1,5 lub 7x1,5. Oczywiście wszyscy wiedzą co oznacza G i x i wiedzą też, że żyły w tym BiT są czarne numerowane, oprócz PE, zaś żyła N nie występuje jako niebieska.
Szanowni forumowicze - przecież to wszystko jest w katalogu producenta, a połączenia schodowe to ja przerobiłem w VII klasie SP.
I nie zadawajcie pytań, czy te przewody/kable są do TN-S i jak mierzyć ich R iso. Co - gotowe tabelki wyników są tylko na max 5 żył i jak jest więcej to już nie ogarniamy ? !
Dyziek
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 18
Rejestracja: wt mar 09, 2021 22:08

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: Dyziek »

Problem jest w tym, że muszę ułożyć 1 kabel ziemny (nie mogę dwóch). Wiem, że do 2 schodówek wystarczy 6 żył, ale wyłączniki mają metalową obudowę i nawet w "instrukcji" producent zaleca uziemienie wyłącznika. Chodziło tylko i wyłącznie o pomoc i doradztwo w wyszukaniu takiego kabla, ponieważ z dostępnością na dzień dzisiejszy są problemy. Pięknie dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: kkas12 »

domsat pisze: sob lut 05, 2022 22:19 Czy w połączeniach schodowych występuje żyła N i PE ?
Żyła ochronna zawsze występuje, zaś żyła N w zależności od tego z którego wyłącznika będzie wyprowadzony wypust oświetleniowy.
pozdrawiam
Krzysiek
dominik.dk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 13
Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: dominik.dk »

kkas12 pisze: pt lut 18, 2022 7:43 Żyła ochronna zawsze występuje, zaś żyła N w zależności od tego z którego wyłącznika będzie wyprowadzony wypust oświetleniowy.
A czy w kablu gdzie żyły są numerowane i występuję żyła zielono-żółta, żyła numerowana może pełnić funkcję żyły neutralnej N oznaczając ją termokurczem niebieskim?
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: kkas12 »

Oczywiście, że może.
pozdrawiam
Krzysiek
dominik.dk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 13
Rejestracja: pn sty 20, 2020 21:52

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: dominik.dk »

kkas12 pisze: sob lut 19, 2022 14:38 Oczywiście, że może.
To kiedy trzymamy się kolorów a kiedy nie? Czy każdy przypadek należy rozpatrywać osobno?
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: domsat »

Koledzy - cały ten temat pokazuje Waszą mierną znajomość przewodów instalacyjnych i kolorystykę ich żył. Plus te dogmaty - żyła PE musi być zawsze ! Nieprawda.
Nie będę się rozpisywał, załączam fotkę niedawno kupionego OWY 3x1,5 wykonanego w/g obecnej PN i nie jest to wersja eksportowa do kraju Zulu-Gula.
Koledzy - zapoznajcie się z cała gamą aktualnych przewodów do instalacji, bo w tej chwili to uparcie trzymacie się tylko YDYp 3x... 450/750 z żyłami brąz-niebieska-żo.
Załączniki
Przewód OWY-1.jpg
kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3871
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl

Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?

0
Post autor: kkas12 »

domsat pisze: pn lut 21, 2022 22:12 Plus te dogmaty - żyła PE musi być zawsze ! Nieprawda.
Kolego, od dość już dawna obowiązują nas rodzielone PE i N.
Czy układ schodowy nie zalicza się do instalacji elektrycznej?
A może w przypadku opray w II klasie ochronności możemy zasilić ją przewodem bez żyły PE?
Otóż nie.
Żyła PE ma być obecna w każdym calu instalacji!
pozdrawiam
Krzysiek