Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: domsat »
Do kol. kkas12 - masz ortodoksyjne podejście do żyły żo i dlatego nie będę rozwijał tej dyskusji z Tobą, choć pozwolę sobie na mała dygresję. W regulaminie basenu na którym pływam jest zapis mówiący o konieczności pływania w czepku. OK, ale czy łysy facet też ma zakładać czepek ? Kol. kkas12 pewnie byłbyś pierwszy, aby tego wymagać
Do pozostałych elektryków - naprawdę zapoznajcie się i stosujcie również inne przewody niż wspomniany YDYp. Fakty z obiektu na którym działam teletechnicznie + drobne poprawki elektryczne:
- YDYp 3 x1,5 ze standardowymi żyłami brązowa, niebieska i żo podłączony do łącznika na 2 klawisze = klasyka polskich instalacji, a przecież można wykorzystać przewód z mojego zdjęcia
- j/w - obwód 12 V DC, żyła żo wycięta
- j/w - łącznik zmierzchowy L IN - brązowa, N - niebieska i L OUT - oczywiście żo
- YDYp 4x1,5 żyły brązowa, czarna, szara i żo podłączony do oprawy awaryjnej, szary robi za N
Kilka lat temu byłem na prezentacji / szkoleniu NKT i tam dowiedziałem się, że 90% sprzedaży przewodów instalacyjnych w PL to właśnie YDYp 3x.. 450/750. Pozostałe 10% to
- YDYp 4x1,5 brązowa, czarna, niebieska i żo czyli NKT Lumen, który - jak stwierdził prezenter nie zyskał dużej popularności
- YDYp j/w ale w wersji 300/500 - śladowe ilości
- YDYp 5x... ok 5%
- YDYt 3x...- praktycznie nie produkowany
Okazało się, że biały YDYp ...450/470 jest popularny tylko w PL. Na zachodzie stosują szary NYM-J/O... 300/500.
Na marginesie- J oznacza żyłę żo w przewodzie, O oznacza brak tej żyły.
Do pozostałych elektryków - naprawdę zapoznajcie się i stosujcie również inne przewody niż wspomniany YDYp. Fakty z obiektu na którym działam teletechnicznie + drobne poprawki elektryczne:
- YDYp 3 x1,5 ze standardowymi żyłami brązowa, niebieska i żo podłączony do łącznika na 2 klawisze = klasyka polskich instalacji, a przecież można wykorzystać przewód z mojego zdjęcia
- j/w - obwód 12 V DC, żyła żo wycięta
- j/w - łącznik zmierzchowy L IN - brązowa, N - niebieska i L OUT - oczywiście żo
- YDYp 4x1,5 żyły brązowa, czarna, szara i żo podłączony do oprawy awaryjnej, szary robi za N
Kilka lat temu byłem na prezentacji / szkoleniu NKT i tam dowiedziałem się, że 90% sprzedaży przewodów instalacyjnych w PL to właśnie YDYp 3x.. 450/750. Pozostałe 10% to
- YDYp 4x1,5 brązowa, czarna, niebieska i żo czyli NKT Lumen, który - jak stwierdził prezenter nie zyskał dużej popularności
- YDYp j/w ale w wersji 300/500 - śladowe ilości
- YDYp 5x... ok 5%
- YDYt 3x...- praktycznie nie produkowany
Okazało się, że biały YDYp ...450/470 jest popularny tylko w PL. Na zachodzie stosują szary NYM-J/O... 300/500.
Na marginesie- J oznacza żyłę żo w przewodzie, O oznacza brak tej żyły.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: Simcode »
Kolego "domsat" dlaczego rozmydlasz temat. Nas nie interesuje co produkuje się w fabrykach przewodów i kabli i co się sprzedaje najwięcej. Bo to nie ma najmniejszego znaczenia dla tematu. Interesuje nas jedynie czy przepisy wymagają stosowania żyły Żź w każdym przewodzie na napięcie 230/400 V . Bo ty twierdzisz że nie, to to udowodnij przepisami a nie tym co kto produkuje.
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: domsat »
Do kol. Simcode - z pytania autora tego tematu i niektórych wypowiedzi jasno wynika mierna znajomość oferty produkowanych przewodów i to jest esencja tego tematu. Ja sugeruję znaczne zwiększenie znajomości wyboru przewodów. A jeżeli
"Nas nie interesuje co produkuje się w fabrykach przewodów i kabli.."
to trudno - klapki na oczach i tylko ten jedynie słuszny YDYp 3x.. z żyłami brąz, N i PE = uniwersalny przewód w PL.
A jak chcecie dyskutować o żyle żo to załóżcie sobie osobny temat.
"Nas nie interesuje co produkuje się w fabrykach przewodów i kabli.."
to trudno - klapki na oczach i tylko ten jedynie słuszny YDYp 3x.. z żyłami brąz, N i PE = uniwersalny przewód w PL.
A jak chcecie dyskutować o żyle żo to załóżcie sobie osobny temat.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Ma być w instalacji 230/400V. Może ci się to nie podobać ale to nie ma żadnego znaczenia.
To nonsens, nadinterpretacja źle przetłumaczonych norm.
Ma być w instalacji 230/400V. Może ci się to nie podobać ale to nie ma żadnego znaczenia.
Ostatnio zmieniony wt lut 22, 2022 23:22 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Moderowano wpis.
Powód: Moderowano wpis.
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: opornik »
Dalszych adwersarzy uprzejmie proszę o przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa.
Szanowny Kolego. Mierna, wg Ciebie znajomość oferty producentów nijak nie ma się do obowiązujących norm, przepisów i wiedzy technicznej. Nie wyznaczaj standardów wg tego co kto coś produkuje. Jeżeli tłumoki zwane "elektrykami" kupują tylko YDY 3x w podstawowych kolorach żył to wcale nie oznacza, że tak należy wykonywać instalacje. Jeżeli elektryk lub "elektryk" używa żyły koloru ziel/żół jako żyły roboczej to powinien zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Niestety, dzisiaj na tych partaczy nie ma bata a powinien być. Twój wpis niestety podbija ego tych partaczy a powinien ich strofować. Robisz krecią robotę tylko szkoda, że świadomie. Szkoda, że swoim nickiem firmujesz te głupoty.
Dalszych adwersarzy uprzejmie proszę o przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Bardzo często żyła żółtozielona jest stosowana jak np. sygnałowa w różnych systemach automatyki i sterowania (nie zasilania 230V) i to w urządzeniach fabrycznych, produkowanych na szeroką skalę, zatwierdzonych np. przez PIMOT itp.
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: Simcode »
Kolego gdyby tylko norm, to by tu mogli niektórzy napisać że nie są w Polsce obowiązujące, ale prawo polskie wymaga by żyła PE była w każdym przewodzie. A jak wiesz prawo jakie jest, ale należy je przestrzegać.PGR Mąkowarsko pisze: ↑wt lut 22, 2022 23:12 To nonsens, nadinterpretacja źle przetłumaczonych norm.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: domsat »
Mój wpis podbija ego partaczy ???
Jest dokładnie odwrotnie, bo przecież ja pokazuję błędy w stosowaniu żyły żo i nieznajomości oferty przewodów.
Odnośnie żyły żo - ma rację kol. PGR - to nadinterpretacja przepisów.
Łysy też ma pływać w czepku !
Na marginesie, lekceważony przez Was producent, popatrzcie gdzie tam jest żyła żo:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Mało, to przestudiujcie schematy instalacji światła w podręcznikach dla elektryków.
Sorry, ale wyłączam się z tematu
Jest dokładnie odwrotnie, bo przecież ja pokazuję błędy w stosowaniu żyły żo i nieznajomości oferty przewodów.
Odnośnie żyły żo - ma rację kol. PGR - to nadinterpretacja przepisów.
Łysy też ma pływać w czepku !
Na marginesie, lekceważony przez Was producent, popatrzcie gdzie tam jest żyła żo:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Mało, to przestudiujcie schematy instalacji światła w podręcznikach dla elektryków.
Sorry, ale wyłączam się z tematu
Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
0
Post
autor: Simcode »
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania;
oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;PGR Mąkowarsko pisze: ↑wt lut 22, 2022 23:41 Wskaż konkretny przepis, poproszę o linka. Wyjaśnijmy raz na zawsze w takim razie.
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania;