autor: gregus.ss75 »
Witam wszystkich na forum . Mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie pomiarów z ochrony przeciwporażeniowej . Mam dwa podnośniku dwukolumnowe . Wiadomo że przymocowane są kotwami do podłogi ale zasilanie mają z wtyczki . Czy traktować je jako urządzenie mobilne czy stacjonarne . Wiadomo że (choć może nie do końca ) zasilanie idzie z dedykowanego gniazda . Pomiary wykonałem , danych jest 2 strony A5 . I tak ciągłość przewodów PE zmierzona pomiędzy głównym zaciskiem PE w rozdzielni (lokalnej) a zaciskiem PE w podnośniku (miernik PAT820) . Połączenia wyrównawcze pomierzone ( miernik MMR 620 ) . Rezystancja izolacji pomierzona (MPI 520 ) . Wytrzymałość izolacji pomierzona ( FLUKE 1550C ) . Wszystko w porządku z sporządzeniem protokołu nie mam najmniejszego problemu . Ale jak traktować taki podnośnik i jaki okres pomiędzy pomiarami . Jeśli elektronarzędzie to pierwsza grupa użytkowania to co 6 miesięcy , ale to nie jest elektronarzędzie ręczne . Może jak maszynę , ale jaki czasookres pomiędzy pomiarami . Podobny problem mam z kompresorem śrubowym WALTER lecz tutaj mam zasilanie sztywne. Prosiłbym o jakąkolwiek radę .
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Podnośniki dwukolumnowy
0
Post
autor: elmontjs »
Podnośnika raczej nie możesz traktować tak samo, jak elektronarzędzia, jest to urządzenie grupy UTB, podlega nadzorowi UDT.
Sposób pomiarów elektrycznych musisz weryfikować sam na miejscu. Ja zrobiłbym pomiar IPZ podnośnika z adnotacją, że wykonano ten pomiar dla zasilania z gniazda dedykowanego dla tego urządzenia (proponuje jakoś to oznaczyć w rzeczywistości), no i oczywiście ocena skuteczności SWZ. Nie można też wykluczyć, że ktoś zasili podnośnik przez przedłużacz dlatego opcja sprawdzenia rezystancji przewodu PE, prądu upływu (jak dla urządzenia w I kl. ochronności zasilanego poprzez wtyczkę) też do wykonania.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Sposób pomiarów elektrycznych musisz weryfikować sam na miejscu. Ja zrobiłbym pomiar IPZ podnośnika z adnotacją, że wykonano ten pomiar dla zasilania z gniazda dedykowanego dla tego urządzenia (proponuje jakoś to oznaczyć w rzeczywistości), no i oczywiście ocena skuteczności SWZ. Nie można też wykluczyć, że ktoś zasili podnośnik przez przedłużacz dlatego opcja sprawdzenia rezystancji przewodu PE, prądu upływu (jak dla urządzenia w I kl. ochronności zasilanego poprzez wtyczkę) też do wykonania.
odpowiedź masz tutaj (par. 6):gregus.ss75 pisze: ↑śr sty 26, 2022 12:19 Ale jak traktować taki podnośnik i jaki okres pomiędzy pomiarami
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 7
- Rejestracja: ndz wrz 27, 2020 9:59
Podnośniki dwukolumnowy
0
Post
autor: gregus.ss75 »
Witam . Dziękuję bardzo za namiary na odpowiedni akt prawny . Po przestudiowaniu wyżej wymienionego aktu mogę wystawić protokół na 2 lata . Ale mam kolejne pytanie . Mam wyciągi spalin zamontowane pod sufitem podłączone na stałe w pomieszczeniach . Teraz pytanie . Czy protokół mogę wystawić na dwa lata . Oczywiście komplet pomiarów czyli Riso wszystkiego łącznie z silnikiem i obwodami sterowania , Rpe od rozdzielnicy do zacisków samego urządzenia, SWZ oczywiście łącznie z RCD . Jeśli mogę prosić to jakiś namiar na akt prawny . Z góry dziękuję .
-
- Rozmówca
- Posty: 7
- Rejestracja: ndz wrz 27, 2020 9:59
Podnośniki dwukolumnowy
0
Post
autor: gregus.ss75 »
Witam .Dziękuję za szybką odpowiedź . A jak się ma sprawa z kompresorem śrubowym . Wiadomo zbiornik podlega UDT ale sam kompresor jako urządzenie pracuje w warunkach suchych nie zagrożonych wybuchem czy wyziewami żrącymi . Znalazłem taki artykuł .
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Z niego wynika że mógł bym badania wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat . Ale i tak wykonuje badania w firmie co pół roku to nic nie stoi na przeszkodzie aby kompresor sprawdzić raz do roku .
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Z niego wynika że mógł bym badania wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat . Ale i tak wykonuje badania w firmie co pół roku to nic nie stoi na przeszkodzie aby kompresor sprawdzić raz do roku .
Podnośniki dwukolumnowy
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 7
- Rejestracja: ndz wrz 27, 2020 9:59
Podnośniki dwukolumnowy
0
Post
autor: gregus.ss75 »
Witam. Dzięki i jeszcze raz dzięki. Tak a propos. Siedzę teraz w Lublińcu w pierwszym pułku specjalnym komandosów i wykonuję badania elektronarzędzi. Troszkę to chore wykonywać co pół roku badania elektronarzędzi które nigdy nie były używane. Niektóre są używane ale większość jest nowa w oryginalnych pudełkach. I kto mi pozwoli zrobić oględziny wewnętrzne. Co mam gościowi rozkręcić spawarkę jak on nawet nie zdążył założyć wtyku zasilającego, albo wiertarkę która kabel ma jeszcze spięty przez producenta.
Podnośniki dwukolumnowy
0
Post
autor: elmontjs »
Dodam tylko, że powyższe okresy dotyczą okresowego przeglądu instalacji z urządzeniami zamontowanymi na stałe czyli podyktowane Prawem budowlanym. Czym innym są przeglądy maszyn, które też powinny być wykonywane na podstawie Instrukcji eksploatacji opartej na normach i zaleceniach producenta urządzenia (np kompresora). Te drugie to przegląd mechaniczny i elektryczny instalacji wewnętrznej maszyny.