Jakie zabezpieczenie? B16 czy C16 będzie lepsze?

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Poczatkujący24h
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pn sty 31, 2022 18:37

Jakie zabezpieczenie? B16 czy C16 będzie lepsze?

0
Post autor: Poczatkujący24h »

Witam
W domu posiadam zabezpieczenie typu B16 i taki też w garażu.
Interesuje mnie zakup spawarki :

[Usunięto zabroniony link]


DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania [V]: AC 230 50Hz
Metody spawania: MMA
Technologia wykonania: IGBT
Prąd spawania [A]: 140
Cykl pracy [%]: 60
Napięcie w stanie bez obc. [V]: 56
Max. pobór prądu [A]: 19
Max. pobór mocy [kVA]: 4,5
Regulacja prądu spawania: Płynny

Według producenta wystarczy zmienić na bezpiecznik typu C16 i powinno być dobrze.
Proszę o informację czy faktycznie bezpiecznik zwłoczny C16 wystraszy by móc w pełni korzystać z tej spawarki.
Ps.
Przekrój kabla to 3x2,5 bo pewnie to też ma znaczenie.
Pozdrawiam serdecznie

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
jbrodecki
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: śr wrz 21, 2016 15:28

Jakie zabezpieczenie? B16 czy C16 będzie lepsze?

0
Post autor: jbrodecki »

Wyłącznik nadprądowy C16 nie jest zwłoczny, mam inną charakterystykę czasowo-prądową niż B16.
W skrócie C16 "wytrzyma" większy (80 do 160A) chwilowy prąd rozruchowy niż B16 (48-80A), a jego zabezpieczenie przeciążeniowe wyłączy C16 chwilę później niż B16 przy takim samym prądzie >16A. Przy zwarciu oba zadziałają bezzwłocznie.

Jeśli producent zaleca C16 to taki bym zamontował, szczególnie, że lepiej nie stosować zabezpieczeń większych niż 16A dla przewodu 2,5mm2, szczególnie, jeśli będziesz chciał użyć przedłużacza.