małego klina mi zabili ostatnio, jeśli chodzi o pomiary roczne budynku. Mianowicie poprzedni elektryk wykonywał przeglądy tylko 5 letnie instalacji (oświetlenie awaryjne jest w zakresie gości co chodzą i sprawdzają hydranty, gaśnice, czemu ? nie wiem).
I czy taki przegląd wystarcza ? dokładnie szukam jakiejś ustawy czy normy prawnej bo mam sprzeczne informacje.
Kod: Zaznacz cały
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) stanowi o tym, że oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych.
Oświetlenie awaryjne ma za zadanie zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas wystąpienia awarii zasilania oświetlenia podstawowego.
Oświetlenie ewakuacyjne to część oświetlenia awaryjnego, która umożliwia bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca.
Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oświetlenia awaryjnego są:
norma PN-EN 12665 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne (w języku angielskim).
norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
norma PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów.
norma PN-EN 60598-2-2 Oprawy oświetleniowe. Część 2-2: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane
Rozporządzenie w załączniku- krótki spis ważnych elementów odnośnie oświetlenia ewakuacyjnego poniżej.
1. Rozdział 1, $2.1, punkt 9 - opisuje co to jest urządzenie przeciwpożarowe - m.in ,, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego''
2. Rozdział 1, $3.1, punkt 2 - ,,Urządzenia przeciwpożarowe...., powinny być poddawane przeglądom technicznym...., w sposób określony w Polskich Normach...
3. Rozdział 1 $3.1, punkt 3 - ,,Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku' '
w skład rocznych wchodzi jeszcze sprawdzenie wyłącznika głównego, napewno
a co jest z rezystancja izolacji ?
i sprawdzanie gniazd (samoczynne wyłączanie)?
na pewno jest to z normowane, ale nie mogę znaleźć
budynek jest znormowany na 98% jako ZL III