Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
DesignMaintenance
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 98
Rejestracja: czw lis 29, 2018 11:32

Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija

0
Post autor: DesignMaintenance »

Maksymalna skuteczną wartość prądu rozruchowego silnika 55kW, 400V nie będzie przekraczała 0,8 kA (kr=7, cos fi*sprawność=0,7) i to bez przełącznika. Więcej nie będzie - nieruchomy wirnik to stan zwarcia silnika i żadne warunki rozruchu tego nie zmienią. Ciężki rozruch powoduje zwiększenie czasu jego trwania ale nie zwiększa maksymalnej wartości prądu rozruchowego. Minimalne nastawienie członu zwarciowego rozpatrywanego wyłącznika wynosiło zdaje się 3150 A czyli prawie cztery razy więcej od spodziewanego prądu rozruchowego, więc nie podejrzewałbym raczej silnika - chyba że jednocześnie startuje grupa silników. A taka na pewno nie jest załączana bezpośrednio głównym wyłącznikiem rozdzielni.
Hebel może lecieć po załączeniu od członu termicznego, jeśli próbuje sie załączyć wyłącznik zanim człon termiczny nie wystygnie.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija

0
Post autor: elmontjs »

DesignMaintenance pisze: sob lut 19, 2022 13:51 Maksymalna skuteczną wartość prądu rozruchowego silnika 55kW, 400V nie będzie przekraczała 0,8 kA (kr=7, cos fi*sprawność=0,7) i to bez przełącznika.
Niektóre źródła podają krotność nawet x10 dla b. ciężkiego rozruchu; jednak to wciąż za mało, żeby pobudzić taki wyłącznik członem elektromagnetycznym.
DesignMaintenance pisze: sob lut 19, 2022 13:51 Hebel może lecieć po załączeniu od członu termicznego, jeśli próbuje sie załączyć wyłącznik zanim człon termiczny nie wystygnie.
... termik potrzebuje jednak trochę czasu (lub kilka rozruchów następujących po sobie), żeby zareagował a z tego co pisze autor: " po włączeniu hebel leci w dół", więc nie jest to normalny stan pracy. Jak rozumiem przed tymi awaryjnymi wyłączeniami cały układ pracował i coś zaczęło się dziać. Wobec powyższego tylko pomiary mogą wyjaśnić co naprawdę się dzieje w tym układzie. Przyczyn może być wiele: skrócony obwód uzwojenia, źle pracujący układ przełączania Y/D a może rzeczywiści wraz z silnikiem startuje coś jeszcze (np kilka luzowników) ... bez badań gdybamy.
Człowiek uczy się całe życie i ...
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija

0
Post autor: sebik76 »

1. wyłącznik został wymieniony i dalej dzieje się to samo,
2. wyłączenia następują w stanie załączonym ale także przy załączaniu (wyłącznik "przelatuje"),
nie udało się powiązać wyłączeń z rozruchem określonego silnika,
3. załączenie tego wyłącznika nie uruchamia bezpośrednio żadnego silnika bo te mają własne styczniki i zabezpieczenia na odpływach.

Witam serdecznie
ad1. wylacznik wymieniony i dalej to samo
ad2. wyłącznik ie przelatuje ,zazbraja się normalnie
ad3. wylącznik ten nie uruchamia żadnych urzadzeń bezpośrednio ,one posiadają własne zabezpieczenia .


Panowie bardzo dziękuję za wyczerpujace odpowiedzi i porady naprawdę fachowe!!!

Ostatecznie został zamontowany rozłącznik instalacyjny 630A 3 polowy z napędem ręcznym bez ukladu wyzwalacza nadmiarowego zwykły prosty rozłącznik .

Teraz jest OK.
Szafa sterująca posiada zabezpieczenia osobnych obwodów silników i reszty urządzeń
oraz układ zatrzymania awaryjnego rozłączającego uklad sterowania.

Dziękuję raz jeszcze za pomoc.
choć temat bardzo ciekawy i daje do myślenia..

Pozdrawiam serdecznie
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija

0
Post autor: sebik76 »

Jeszcze jedna rzecz ...

We wczesniejszej wersji , w tej szafie sterowniczej był zamontowany też zwykły rozłącznik .
Niestety napęd został uszkodzony przez niewłasciwy sposób wyłączania i załączania przez osoby trzecie .... :???: ,dlatego padła decyzja o wymianie .
Niestety tylko takie wyłączniki (opisywane w temacie) były na stanie....
Dodam,iż pracuje w tym zakladzie krótko i nie znam wszystkich BABOLI :)
Dowiedziałem się też ,że kabel zasilający tę szafę był mufowany i moje podejrzenia padały też na ten odcinek najsłabszy kabla ,że może połączenie nie jest pewne i występuje tam spadek napięcia , a co za tym idzie wzrost prądu i dlatego też to powodowało wybijanie wyłączników.
(może się mylę :???: )

Miejsce polączenia kabla sprawdziliśmy i wszystko jest OK.
ODPOWIEDZ