Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Witam wszystkich.
Jak w tytule chodzi o wyłącznik główny szafy rozdzielczej ,mianowicie zdarza się że czesto wybija ,tzn. zadziała zabezpieczenie nadprądowe i rozłącza wszystko.
Jest to szafa zasilająca małą linie produkcyjną i problemem jest częste wyłączenie.
Wyłącznik zamontowany to ELESTER LA 630A
czyli o prądzie znamionowym 630A.
Nastawy wyzwalacza ustawione na MAX.
Prąd mierzony na każdej z faz równy około 180 A.
Pytanie ,czy przyczyną jest wadliwy wyłącznik ,czy też źle dobrany ,lub nastawy wyzwalacza są źle nastawione.
Dodamże nie posiadam dokumentacji tego wyłącznika i nie wiem jak to ustawić,są 3 pokrętła w zakresie MIN-MAX.
Proszę o podpowiedź lub poradę.
Pozdrawiam serdecznie
Jak w tytule chodzi o wyłącznik główny szafy rozdzielczej ,mianowicie zdarza się że czesto wybija ,tzn. zadziała zabezpieczenie nadprądowe i rozłącza wszystko.
Jest to szafa zasilająca małą linie produkcyjną i problemem jest częste wyłączenie.
Wyłącznik zamontowany to ELESTER LA 630A
czyli o prądzie znamionowym 630A.
Nastawy wyzwalacza ustawione na MAX.
Prąd mierzony na każdej z faz równy około 180 A.
Pytanie ,czy przyczyną jest wadliwy wyłącznik ,czy też źle dobrany ,lub nastawy wyzwalacza są źle nastawione.
Dodamże nie posiadam dokumentacji tego wyłącznika i nie wiem jak to ustawić,są 3 pokrętła w zakresie MIN-MAX.
Proszę o podpowiedź lub poradę.
Pozdrawiam serdecznie
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Zakładam, że zmierzyłeś prawidłowo prądy obciążenia, że wykluczyłeś prądy rozruchowe jakiejś maszyny (choć to mało prawdopodobne przy nastawach MAX), to sugeruje sprawdzić, czy ten wyłącznik nie jest wyposażony w cewkę wybijakową (bo są one do tego przystosowane), no i oczywiście "prześwietlić" układ sterowania tej cewki.
...masz tutaj:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
... przeczytaj od czego są pokrętła i nastaw je odpowiednio do warunków pracy - to element zabezpieczający, nie bez znaczenia.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Dzieki za odzew.
prady rozruchowe sa duze jest kilka silnikow o rozruchu Y/D 40kW
Poza tym kilka malych silników .
Tylko te silniki są załączane nie jednoczesnie , pracownicy starają się żeby właczać je kolejno.
Natomiast obciązenie linii i maszyn jest zmienne i zalezy od ilosci i jakosci przetwarzanego materiału.
Czasem nie dzieje się nic ,a czasami wybija 2-3 razy na zmianę.
Prąd który podałem był mierzony przy pracy linii w czasie okolo 30 minut i wahania +/_ 20 A na fazę.
Napewno są skoki prądu w zależnosci od obciążęnia.
prady rozruchowe sa duze jest kilka silnikow o rozruchu Y/D 40kW
Poza tym kilka malych silników .
Tylko te silniki są załączane nie jednoczesnie , pracownicy starają się żeby właczać je kolejno.
Natomiast obciązenie linii i maszyn jest zmienne i zalezy od ilosci i jakosci przetwarzanego materiału.
Czasem nie dzieje się nic ,a czasami wybija 2-3 razy na zmianę.
Prąd który podałem był mierzony przy pracy linii w czasie okolo 30 minut i wahania +/_ 20 A na fazę.
Napewno są skoki prądu w zależnosci od obciążęnia.
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Chcąc upewnić się, czy działają zabezpieczenia nadprądowe, musiałbyś założyć rejestrator inaczej to wciąć gdybanie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Czyli prąd zwarciowy to 6300 A a nadmiarowy to 820 A tak więc na pewno z tych przyczyn nie wyzwala ten wyłącznik. A taka uwaga prywatna skrajną nieodpowiedzialnością by nie nazwać głupotą jest ustawić na takie zakresy ten wyłącznik. Przy takim prądzie zwarcia człowiek będzie poparzony śmiertelnie.
Szukać innej przyczyny, może jest tak układ bezpieczeństwa który wyzwala ten wyłącznik lub jest tak cewka podnapięciowa i są spadki napięć, no chyba że uszkodzony jest wyłącznik ale to ostateczność.Ale to gdybanie przyrządy w łapy i pomiary.
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Na pokrętle MAX, to 0,8 , więc : 0,8x630 =504A a zwarciówka dla tego położenia to: 504x10= 5040A (nie biorąc pod uwagę tolerancji błędu). Nie zmienia to jednak faktu, że to dużo i z całą pewnością są mniejsze zabezpieczenia na poszczególne grupy linii produkcyjnej i dalej na same urządzenia. Przy zwarciu, czy przeciążeniu na którymś obwodzie w prawidłowo wykonanej instalacji uszkodzenie powinno wyłączać któreś z mniejszych / dalszych zabezpieczeń.
Sytuacja o której pisze autor, wskazuje bardziej na uszkodzenie w obwodzie cewki wybijakowej, albo uszkodzenie samego wyłącznika.
To dobry trop:
Nie wiem jak w tym wyłączniku realizowane jest zabezpieczenie przeciążeniowe, ale jeżeli są w nim bimetale, to warto jeszcze zmierzyć temperatury na przyłączach wyłącznika Słaby styk=wysoka temperatura=wyzwolenie członu przeciążeniowego mimo akceptowalnego dla wyłącznika prądu.
Tyle podpowiedzi, reszta wymaga już garści pomiarów i trafnej diagnozy.

Człowiek uczy się całe życie i ...
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Sugerowałem się opisem z którego wynika ;
Wyzwalacz elektromagnesowy jest wyskalowany przez wytwórcę tak, żeby działał przy wartości skutecznej prądu przemiennego równej 10 krotnej wartości prądu znamionowego wyzwalacza termicznego z tolerancja 10% przy ustawieniu główki nastawczej w pozycji “MAX” i 5-cio krotnej z tolerancja 25% przy ustawianiu główki w pozycji "MINI".
Niestety samego wyłącznika nie widziałem na oczy stąd moja odpowiedź..
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Dzieki Panowie.
Myślę,żeby zmierzyc jeszcze temperaturę wyłacznika i samych przyłączen od strony zasilania i odpływu za pomocą pirometru lub kamery termowizyjnej.
Z tabliczki wynika ,iż temp.wyzwalacza 40*C
Zdjęcie w załączniku
Pozdrawiam
Myślę,żeby zmierzyc jeszcze temperaturę wyłacznika i samych przyłączen od strony zasilania i odpływu za pomocą pirometru lub kamery termowizyjnej.
Z tabliczki wynika ,iż temp.wyzwalacza 40*C
Zdjęcie w załączniku
Pozdrawiam
- Załączniki
-
- Elester.jpg (214.48 KiB) Przejrzano 299 razy
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Do czego masz podpiętą zaznaczoną cewkę?. Ona jest "wzrostowa", czy "zanikowa"?
Tutaj szukałbym w pierwszej kolejności (jeżeli cewka ma zastosowanie)
Tutaj szukałbym w pierwszej kolejności (jeżeli cewka ma zastosowanie)
- Załączniki
-
- Przechwytywanie.JPG (112.57 KiB) Przejrzano 293 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wyłącznik główny szafy rozdzielczej - wybija
Witam.
Tak naprawdę to nie mam podłączonej cewki wybijakowej ,nawet nie ma wyprowadzeń do jej podłączenia.
zdjecie pochodzi z internetu , z jednej aukcji tego też wylacznika
Pozdrawiam
Tak naprawdę to nie mam podłączonej cewki wybijakowej ,nawet nie ma wyprowadzeń do jej podłączenia.
zdjecie pochodzi z internetu , z jednej aukcji tego też wylacznika
Pozdrawiam