Witam,

Chciałbym zadać 2 pytania dotyczące trójfazowych tyrystorowych regulatorów napięcia przemiennego.

1. Czy w tych regulatorach tyrystory można zastąpić tranzystorami?
2. Czy impulsy prądowe podawane na bramkę tyrystorów, można podawać w dowolnych momentach?

Z tego co znalazłem, zrozumiałem, że schemat zastępczy tyrystora to dwa tranzystory więc wydaje mi się, że powinny pracować. A co do drugiego pytania to praca regulatora zależy od tego, które tyrystory są załączone więc podawanie impulsów w dowolnych momentach nie powinno być dozwolone.