Czy ogranicznik przepięć może być połączony przewodem 16mm2 bezpośrednio z bednarki wchodzącej do rozdzielnicy czy też skrócić bednarkę tak by znalazła się poza rozdzielnicą główną i łączyć wszystko za pomocą skrzynki GSW?
Czy z tego samego punktu może być wyprowadzony przewód na szynę uziemiającą w rozdzielnicy?
Czy w ogóle są jakiekolwiek przeciwwskazania do wprowadzania bednarki do rozdzielnicy i braku skrzynki GSW? Pomijam ułatwienia w rozłączaniu przy pomiarach, które takowa daje.
Czy istnieje przepis/zalecenie mówiący w jakiej odległości od siebie mogą przebiegać uziemienie/bednarka i kabel WLZ?

Re: Uziemienie ogranicznika przepięć

: ndz mar 06, 2022 21:24
autor: PGR Mąkowarsko
Nie wyobrażam sobie wprowadzania bednarki do rozdzielnicy. Pod rozdzielnicą robisz GSU.

Re: Uziemienie ogranicznika przepięć

: ndz mar 06, 2022 22:12
autor: Kazik80
A można prosić o kilka słów wyjaśnienia dlaczego tak powinienem zrobić? Tu zdjęcie z tego forum [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] U mnie na razie jest podobnie.

Re: Uziemienie ogranicznika przepięć

: ndz mar 06, 2022 23:53
autor: PGR Mąkowarsko
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Re: Uziemienie ogranicznika przepięć

: pn mar 07, 2022 6:01
autor: Kazik80
Nadal nic to nie wyjaśnia w kwestii pytań które zadałem.

Re: Uziemienie ogranicznika przepięć

: wt mar 08, 2022 19:20
autor: Simcode
Kazik80 pisze: ndz mar 06, 2022 22:12 A można prosić o kilka słów wyjaśnienia dlaczego tak powinienem zrobić? Tu zdjęcie z tego forum [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] U mnie na razie jest podobnie.
Kolego ty się dobrze przyjrzyj to jest piwnica i w niej usadowiono rozdzielnicę. W piwnicy możesz dać ale na 2 piętrze domku trochę niewygodnie , no chyba że masz kanał kablowy. Bo zakazu niema by tak zrobić .