Projekt zasilania napędu bramy
W jednym z ostatnich newsów jest projekt:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Z ciekawości go przeanalizowałem i mam (retoryczne) pytania:
- dlaczego układany z gruncie przewód do fotokomórek jest YTKSY ... nie przeznaczony do ziemi
ja tu stosuję XzTKMXpw...
- dlaczego do siłowników jest YKY.., który jest drutem nie przewidzianym do pracy ruchomej
ja tu stosuję OWY..
- dlaczego przewody/kable elektryczne i teletechniczne są pod przejazdem ułożone we wspólnej rurze aż 110 i na głębokości
aż 100 cm
ja swoje układam bezpośrednio w ziemi na głębokości 50 cm
Odnośnie schematu - nie wypowiadam się.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Z ciekawości go przeanalizowałem i mam (retoryczne) pytania:
- dlaczego układany z gruncie przewód do fotokomórek jest YTKSY ... nie przeznaczony do ziemi
ja tu stosuję XzTKMXpw...
- dlaczego do siłowników jest YKY.., który jest drutem nie przewidzianym do pracy ruchomej
ja tu stosuję OWY..
- dlaczego przewody/kable elektryczne i teletechniczne są pod przejazdem ułożone we wspólnej rurze aż 110 i na głębokości
aż 100 cm
ja swoje układam bezpośrednio w ziemi na głębokości 50 cm
Odnośnie schematu - nie wypowiadam się.
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Projekt zasilania napędu bramy
Przecież tam masz odpowiedź.
Ja bym się doczepił dlaczego ochrona przeciwporażeniowa oparta jedynie o SWZ. Czy obecne przepisy nie nakazują ochrony dodatkowej ?
Re: Projekt zasilania napędu bramy
Niestety bez refleksji - zaprojektowany przepust 110 mm to jest odpowiedni pod autostradę, a nie pod dojazdem w bud. 1-rodz. Należy stosować rozwiązania adekwatne do sytuacji. A wspólna rura do elektryki i teletechniki to błąd projektowy.
I właściwie to po co ta rura - tam się będzie zbierała woda. Wiem to z praktyki a nie z PN.
I właściwie to po co ta rura - tam się będzie zbierała woda. Wiem to z praktyki a nie z PN.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 161
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Projekt zasilania napędu bramy
Ochrona mechaniczna...przed czym - kretami ? Kolejna bezrefleksyjna wypowiedź.
W czołgu:
Obywatelu dowódco - wróbel na gałęzi
Podkalibrowym go !
W czołgu:
Obywatelu dowódco - wróbel na gałęzi
Podkalibrowym go !
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 161
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Projekt zasilania napędu bramy
Dzień dobry
).
Co do średnicy rury można oczywiście zastosować mniejszą.
Pozdrawiam
- racjadomsat pisze: ↑ndz mar 13, 2022 11:14 W jednym z ostatnich newsów jest projekt:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Z ciekawości go przeanalizowałem i mam (retoryczne) pytania:
- dlaczego układany z gruncie przewód do fotokomórek jest YTKSY ... nie przeznaczony do ziemi
ja tu stosuję XzTKMXpw...
- YKY... nie są łączone do części ruchomych, natomiast OWY.. nie jest przeznaczony do układania w ziemi.
- Zgodnie z normą N-SEP-E-004 - głębokość ułożenia kabli nn bezpośrednio w ziemi powinna wynosić min. 70cm (z wyjątkami opisanymi w normie). Jednocześnie norma wymaga ułożenia kabla w osłonie otaczającej przy skrzyżowaniu z drogą. Minimalna głębokość ułożenia górnej krawędzi osłony od górnej krawędzi jezdni to 80cm (zarządca drogi przy uzgodnieniu projektu może wymagać ułożenia na większej głębokości - często jest to 100-110cm). Są wyjątki przy drodze rozbieralnej oraz w przypadku drogi nierozbieralnej (wtedy obok kabla należy ułożyć wolną osłonę otaczającą

Co do średnicy rury można oczywiście zastosować mniejszą.
Pozdrawiam
Re: Projekt zasilania napędu bramy
Nie opisywałem szczegółów, ale oczywiście OWY nie układam w ziemi. Kabel jest wyprowadzony do puszki n/t obok siłownika i dalej jest OWY. Odnośnie zakopania kabli 100 cm na podjeździe do domku to jeśli ktoś chce to niech tak robi, sorry - niech tak się narobi. I niech ortodoksi forum nie krytykują mnie za w/w. Zapewniam Was, 50 cm w tych przypadkach jest powszechnie stosowane przez monterów bram. I co - i nic, kable nie uginają się pod ciężarem aut. nie wybucha pożar, nikogo nie poraził prąd, ubezpieczyciel nie miał uwag itd.
Re: Projekt zasilania napędu bramy
Przejazd na osiedle to jednak nie autostrada.