Re: Przenośne RCD
0
Post
autor: Vmkriss34 »
Dla urządzeń drugiej klasy ochrony przewód PEN
Pełni tylko i wyłącznie funkcję N w takim przypadku nie ma zastrzeżeń o czym też pisze dr.Musiał i z czym się zgadzam. Więc nie sądzę że to lipa bo jest zupełnie czym innym niż RCD na początku linii i to jeszcze z zerowanym gniazdem.
Pełni tylko i wyłącznie funkcję N w takim przypadku nie ma zastrzeżeń o czym też pisze dr.Musiał i z czym się zgadzam. Więc nie sądzę że to lipa bo jest zupełnie czym innym niż RCD na początku linii i to jeszcze z zerowanym gniazdem.
Re: Przenośne RCD
0
Post
autor: elmontjs »
Wiec tak naprawdę trudno nawet zakwalifikować urządzenie ze zdjęcia jak różnicówkę.
Sięgnij proszę, do jakiekolwiek poważnego opracowania na temat różnicówek i sprawdź, czy dopuszcza się jej działanie bez przewodu PE w zabezpieczanym obwodzie. Nawet w instalacji TN-S w obwodzie dedykowanym dla urządzenia w II kl. ochronności musi być przewód PE ; w TN-C go niestety nie znajdziesz.
Wiec tak naprawdę trudno nawet zakwalifikować urządzenie ze zdjęcia jak różnicówkę.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przenośne RCD
0
Post
autor: kkas12 »
Właśnie takie teksty o tym, że dla RCD zyła PE jest niepotrzebna robią wodę z mózgu laikom.
Bo przecież jeśli przyłączy spawarkę do dwużyłowego przedlużacza z RCD to przecież wszystko będzie ok bo RCD zadziała. Zadziała albo nie zadziała.
O słuszmości swej teorii możesz sam się przekonać próbując wcielić ją w zycie na porządnej budowie. Czyli takiej, gdzie służby BHP wiedzą po co zostały powołane.
Na przykład tam gdzie generalnym wykonawcą jest Skanska.
Ale dla odbiornika w I klasie ochronności już twa teoria nie pasuje.
Właśnie takie teksty o tym, że dla RCD zyła PE jest niepotrzebna robią wodę z mózgu laikom.
Bo przecież jeśli przyłączy spawarkę do dwużyłowego przedlużacza z RCD to przecież wszystko będzie ok bo RCD zadziała. Zadziała albo nie zadziała.
O słuszmości swej teorii możesz sam się przekonać próbując wcielić ją w zycie na porządnej budowie. Czyli takiej, gdzie służby BHP wiedzą po co zostały powołane.
Na przykład tam gdzie generalnym wykonawcą jest Skanska.
pozdrawiam
Krzysiek