Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: Czarekk »

Z ogólnych informacji do jakich udało mi się dotrzeć wynika, że przewody instalacyjne typu YDY(p) układając na podłodze należy zabezpieczyć Peszlem o odporności mechanicznej nie mniejszej niż 750 N. A jak to się ma z kablami YKY, czy można je układać bez Peszla?
Jak należy prawidłowo układać przewody w podłodze i jakie przepisy lub normy to określają?
Przy wyznaczaniu stref układania przewodów na podłodze posiłkuję się niemiecką normą DIN 18015 która zaleca prowadzenie przewodów równolegle do ścian w odstępie 20 do 50 cm od nich a przechodząc przez drzwi minimum 15 cm od framugi.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: domsat »

Autorze tematu - zastanów się jak formułujesz pytanie ! Na podłodze to może leżeć przedłużacz do lampy. A te ogólne informacje to skąd ? Z jakiegoś forum budowlanego czy od szwagra na imieninach.
Czarekk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pt gru 13, 2019 17:20

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: Czarekk »

Bardzo przepraszam za merytoryczny błąd. Oczywiście, tak jak w temacie, mowa jest o układaniu przewodów w podłodze, pod izolacja termiczną, ogrzewaniem podłogowym i wylewką.
Moje pytanie brzmi: czy układając w podłodze kable typu YKY należy je zabezpieczać dodatkowo poprzez założenie "peszla" lub umieszczenie w rurkach lub kanałach? Jeżeli należy zabezpieczać to jakie minimalne parametry mechaniczne ma mieć "peszel", rurka lub kanał.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Raczej pod podłogą, ciężko jest układać przewody w panelach podłogowych lub parkiecie.
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: domsat »

Dlaczego tam ma być YKY ? Czy to jest lepianka ?
Przewody YDY układamy w peszlach w przypadku zalewania ich betonem. Pod izolacją termiczną nie wymagają żadnych peszli. Przewody układamy pod ścianami.
Czarekk
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pt gru 13, 2019 17:20

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: Czarekk »

Dziękuję za odpowiedź. Prosiłbym jeszcze o sprecyzowanie z jakich przepisów lub innych wymagań to wynika. Dla uściślenia, z rozdzielnicy w mojej lepiance wyprowadzam kabel na zewnątrz budynku zasilający pompę w ogrodzie.
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: domsat »

Moja odpowiedź jest ogólnikowa. Układanie przewodów na dowolnym podłożu to wiedza wyniesiona ze szkoły i książek branżowych poparta praktyką.
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: Luna.Vulpo »

Na forum było już kilka podobnych tematów:
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]

Ale... bez konkretów
Awatar użytkownika
Konowal
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 42
Rejestracja: pn sie 11, 2003 13:08
Lokalizacja: Świdnik

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: Konowal »

Rura/kanał/peszel to raczej do osłony mechanicznej i ewentualnej możliwości jego wymiany w przypadku uszkodzenia więc warto zawsze dać, ale 750 N to chyba na tę sytuację z naddatkiem. No i w peszlu przewód /kabel ma swobodę jakby jakieś naprężenia się pojawiły szczególnie przy wyjściu z budynku. Tak więc nawet zdroworozsądkowo - warto.
elektrykchorzow.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
Lokalizacja: Chorzów
Kontakt:

Re: Przewody elektryczne układane w podłodze

0
Post autor: elektrykchorzow.com »

Ja zawsze pod izolacją termiczną daję pszel, podłaoga jest elementem, który jednak pracuje, więc wydaje mi się to bezpieczniejsze, zakładając, że liczymy na 50 lat bezawaryjnej pracy.
Do do YKY to można by przyjąć że bez peszla, chyba że zalewamy betonem - to lepiej peszel. Choidz mi tu głównie o pęknięcia które w stropach się zdarzają 0 mamy wtedy pewność że nie uszkodzi się kabel w miejscu pęknięcia.
pozdrawiam