Przewody elektryczne układane w podłodze
0
Post
autor: Czarekk »
Z ogólnych informacji do jakich udało mi się dotrzeć wynika, że przewody instalacyjne typu YDY(p) układając na podłodze należy zabezpieczyć Peszlem o odporności mechanicznej nie mniejszej niż 750 N. A jak to się ma z kablami YKY, czy można je układać bez Peszla?
Jak należy prawidłowo układać przewody w podłodze i jakie przepisy lub normy to określają?
Przy wyznaczaniu stref układania przewodów na podłodze posiłkuję się niemiecką normą DIN 18015 która zaleca prowadzenie przewodów równolegle do ścian w odstępie 20 do 50 cm od nich a przechodząc przez drzwi minimum 15 cm od framugi.
Jak należy prawidłowo układać przewody w podłodze i jakie przepisy lub normy to określają?
Przy wyznaczaniu stref układania przewodów na podłodze posiłkuję się niemiecką normą DIN 18015 która zaleca prowadzenie przewodów równolegle do ścian w odstępie 20 do 50 cm od nich a przechodząc przez drzwi minimum 15 cm od framugi.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Przewody elektryczne układane w podłodze
0
Post
autor: Czarekk »
Bardzo przepraszam za merytoryczny błąd. Oczywiście, tak jak w temacie, mowa jest o układaniu przewodów w podłodze, pod izolacja termiczną, ogrzewaniem podłogowym i wylewką.
Moje pytanie brzmi: czy układając w podłodze kable typu YKY należy je zabezpieczać dodatkowo poprzez założenie "peszla" lub umieszczenie w rurkach lub kanałach? Jeżeli należy zabezpieczać to jakie minimalne parametry mechaniczne ma mieć "peszel", rurka lub kanał.
Moje pytanie brzmi: czy układając w podłodze kable typu YKY należy je zabezpieczać dodatkowo poprzez założenie "peszla" lub umieszczenie w rurkach lub kanałach? Jeżeli należy zabezpieczać to jakie minimalne parametry mechaniczne ma mieć "peszel", rurka lub kanał.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Przewody elektryczne układane w podłodze
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Raczej pod podłogą, ciężko jest układać przewody w panelach podłogowych lub parkiecie.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Przewody elektryczne układane w podłodze
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Na forum było już kilka podobnych tematów:
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
Ale... bez konkretów
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
Ale... bez konkretów
Re: Przewody elektryczne układane w podłodze
0
Post
autor: Konowal »
Rura/kanał/peszel to raczej do osłony mechanicznej i ewentualnej możliwości jego wymiany w przypadku uszkodzenia więc warto zawsze dać, ale 750 N to chyba na tę sytuację z naddatkiem. No i w peszlu przewód /kabel ma swobodę jakby jakieś naprężenia się pojawiły szczególnie przy wyjściu z budynku. Tak więc nawet zdroworozsądkowo - warto.
-
- Rozmówca
- Posty: 21
- Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
- Lokalizacja: Chorzów
- Kontakt:
Re: Przewody elektryczne układane w podłodze
0
Post
autor: elektrykchorzow.com »
Ja zawsze pod izolacją termiczną daję pszel, podłaoga jest elementem, który jednak pracuje, więc wydaje mi się to bezpieczniejsze, zakładając, że liczymy na 50 lat bezawaryjnej pracy.
Do do YKY to można by przyjąć że bez peszla, chyba że zalewamy betonem - to lepiej peszel. Choidz mi tu głównie o pęknięcia które w stropach się zdarzają 0 mamy wtedy pewność że nie uszkodzi się kabel w miejscu pęknięcia.
pozdrawiam
Do do YKY to można by przyjąć że bez peszla, chyba że zalewamy betonem - to lepiej peszel. Choidz mi tu głównie o pęknięcia które w stropach się zdarzają 0 mamy wtedy pewność że nie uszkodzi się kabel w miejscu pęknięcia.
pozdrawiam