autor: domsat »
W uzupełnieniu - może autor tematu poda producenta i typ pompy. Swoją drogą to ja mając takie "podejrzane" urządzenie elektryczne to zwróciłbym się z problemem właśnie do jego wytwórcy a nie zakładał temat na forum. To jest prostsza i pewniejsza droga do rozwiązania sprawy.
Także sformułowanie tytułu tematu
" Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?"
świadczy o niewiedzy pytającego - przecież taka kolorystyka żyły jest niedopuszczalna.
Także sformułowanie tytułu tematu
" Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?"
świadczy o niewiedzy pytającego - przecież taka kolorystyka żyły jest niedopuszczalna.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: witek17 »
Autor tematu niekoniecznie kłamał/mylił się pisząc "pompa na 400 V".
W silnikach jednofazowych zasilanych z jednej fazy stosuje się kondensatory w obwodzie uzwojenia rozruchowego by osiągnąć przesunięcie fazowe miedzy strumieniami - głównym i rozruchowym.
Może w rozwiązaniu wymienionym przez autora producent wykorzystał przesunięcie fazowe pomiędzy fazami układu trójfazowego i w ogóle kondensator nie jest potrzebny? Uzwojenie główne mniejsza ilość zwojów i większy przekrój przewodu, uzwojenie rozruchowe duża ilość zwojów i cieniutki przewód. Takie uzwojenie rozruchowe może, ale niekoniecznie musi być odłączane przez wyłącznik odśrodkowy.
To takie gdybanie Dokumentacja i pytanie do producenta to właściwa droga do uzyskania informacji.
W silnikach jednofazowych zasilanych z jednej fazy stosuje się kondensatory w obwodzie uzwojenia rozruchowego by osiągnąć przesunięcie fazowe miedzy strumieniami - głównym i rozruchowym.
Może w rozwiązaniu wymienionym przez autora producent wykorzystał przesunięcie fazowe pomiędzy fazami układu trójfazowego i w ogóle kondensator nie jest potrzebny? Uzwojenie główne mniejsza ilość zwojów i większy przekrój przewodu, uzwojenie rozruchowe duża ilość zwojów i cieniutki przewód. Takie uzwojenie rozruchowe może, ale niekoniecznie musi być odłączane przez wyłącznik odśrodkowy.
To takie gdybanie Dokumentacja i pytanie do producenta to właściwa droga do uzyskania informacji.
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: Kkowalik »
Jak to zobaczyłem to również nie mogłem w to uwierzyć tym bardziej że moc pompy to tylko 1,5kW więc spokojnie mogłaby być zasilana z jednej fazy. Nawet dzwoniłem na serwis producenta i tu było jeszcze większe moje zaskoczenie gdyż usłyszałem informację mniej więcej taką: "mamy zakaz udzielania informacji odnośnie podłączenia elektrycznego pomp"
Być może masz rację i moje pytanie świadczy o niewiedzy a może nie masz racji i świadczy o wiedzy... Według mnie stosowanie przewodu koloru niebieskiego jako fazowego jest niedopuszczalne ale... może jest jakiś wyjątek o którym nie wiem. Ogólnie chciałbym "dobrać" się do producenta który takie coś robi ale przydałaby się pewność 100% a nie 99% a najlepiej jakaś podstawa prawna, nie norma tylko przepis który ewentualnie wskazuje normę.
Bardzo proszę w załączniku zdjęcie tabliczki oraz przewodu, przewód jest oczywiście fabryczny.
Jak to zobaczyłem to również nie mogłem w to uwierzyć tym bardziej że moc pompy to tylko 1,5kW więc spokojnie mogłaby być zasilana z jednej fazy. Nawet dzwoniłem na serwis producenta i tu było jeszcze większe moje zaskoczenie gdyż usłyszałem informację mniej więcej taką: "mamy zakaz udzielania informacji odnośnie podłączenia elektrycznego pomp"
I to też zrobiłem, zadzwoniłem do serwisu producenta, niestety okazało się że "nie mogą udzielać informacji odnośnie podłączenia elektrycznego". Więc droga może i najprostsza ale wcale nie taka pewna.domsat pisze: ↑ndz kwie 03, 2022 21:43 W uzupełnieniu - może autor tematu poda producenta i typ pompy. Swoją drogą to ja mając takie "podejrzane" urządzenie elektryczne to zwróciłbym się z problemem właśnie do jego wytwórcy a nie zakładał temat na forum. To jest prostsza i pewniejsza droga do rozwiązania sprawy.
Także sformułowanie tytułu tematu
" Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?"
świadczy o niewiedzy pytającego - przecież taka kolorystyka żyły jest niedopuszczalna.
Być może masz rację i moje pytanie świadczy o niewiedzy a może nie masz racji i świadczy o wiedzy... Według mnie stosowanie przewodu koloru niebieskiego jako fazowego jest niedopuszczalne ale... może jest jakiś wyjątek o którym nie wiem. Ogólnie chciałbym "dobrać" się do producenta który takie coś robi ale przydałaby się pewność 100% a nie 99% a najlepiej jakaś podstawa prawna, nie norma tylko przepis który ewentualnie wskazuje normę.
Pompa jest trójfazowa, serwis producenta w zasadzie był oburzony że pytam.. po podłączeniu trzech faz i przewodu ochronnego pompa pracuje jak złoto.witek17 pisze: ↑ndz kwie 03, 2022 23:02 Autor tematu niekoniecznie kłamał/mylił się pisząc "pompa na 400 V".
W silnikach jednofazowych zasilanych z jednej fazy stosuje się kondensatory w obwodzie uzwojenia rozruchowego by osiągnąć przesunięcie fazowe miedzy strumieniami - głównym i rozruchowym.
Może w rozwiązaniu wymienionym przez autora producent wykorzystał przesunięcie fazowe pomiędzy fazami układu trójfazowego i w ogóle kondensator nie jest potrzebny? Uzwojenie główne mniejsza ilość zwojów i większy przekrój przewodu, uzwojenie rozruchowe duża ilość zwojów i cieniutki przewód. Takie uzwojenie rozruchowe może, ale niekoniecznie musi być odłączane przez wyłącznik odśrodkowy.
To takie gdybanie Dokumentacja i pytanie do producenta to właściwa droga do uzyskania informacji.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Z tego co pamiętam w rozporządzeniu jest wprost napisane, że neutralny ma być niebieski. Ale to koledzy bardziej oblatani w przepisach na pewno przytoczą właściwy fragment.
A sam przewód jest zapewne z USA/Canady gdzie dla 3 fazowego połączenie stosuje się czarny, czerwony (tu brązowy), niebieski i neutralny biały. Ewentualnie jest przewód DC do łączenia czujników gdzie brązowy, niebieski i czarny to odpowiednio zasilanie, neutralny i sygnałowy.
A sam przewód jest zapewne z USA/Canady gdzie dla 3 fazowego połączenie stosuje się czarny, czerwony (tu brązowy), niebieski i neutralny biały. Ewentualnie jest przewód DC do łączenia czujników gdzie brązowy, niebieski i czarny to odpowiednio zasilanie, neutralny i sygnałowy.
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: kkas12 »
Podważa się to czy pompa faktycznie jest taką jak autor podaje a teraz sugeruje się zamorskie pochodzenie przewodu.
Pompa mimo wszystko okazała się taką jak autor podał a przewód z żyłami o takich barwach pomiędzy Wisłą a Bugiem jest również produkowany.
Więc proponuję pohamować te wróżbiarskie ciągoty
Prosty temat dotyczący pójścia na łatwiznę producenta pompy, który zastosował to czym kiedyś magazyn zapełnił przekształca sie w dorabianie ideologi nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością.
Podważa się to czy pompa faktycznie jest taką jak autor podaje a teraz sugeruje się zamorskie pochodzenie przewodu.
Pompa mimo wszystko okazała się taką jak autor podał a przewód z żyłami o takich barwach pomiędzy Wisłą a Bugiem jest również produkowany.
Więc proponuję pohamować te wróżbiarskie ciągoty
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Zakładsz, że to producent. Ja założyłem, że importer.
To nie wróżby, to spekulacje.
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: Simcode »
Jako że nie wierzyłem w spisek ani w fuszerkę takich firm jak Danfos , Vilo itp. czy innych przeszukałem wiadomości na ten temat.
Długo zastanawiałem i szukałem dlaczego producenci mogą i stosują przewód niebieski w przewodach do pomp. Ano mogą bo zezwala im na to norma .
Oznaczenia jednokolorowe przewodów elektrycznych według PN-EN 60446:2010
Długo zastanawiałem i szukałem dlaczego producenci mogą i stosują przewód niebieski w przewodach do pomp. Ano mogą bo zezwala im na to norma .
Oznaczenia jednokolorowe przewodów elektrycznych według PN-EN 60446:2010
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
0
Post
autor: domsat »
Kol. Simcode mógł już wstawić ten urywek z PN o żyle niebieskiej:
2. Kolor niebieski (jasnoniebieski) jest przeznaczony dla przewodu neutralnego albo środkowego.
3. Jeżeli w całym systemie nie ma przewodu neutralnego lub środkowego, to kolor niebieski można stosować dla oznaczenia każdej żyły z wyjątkiem żyły (przewodu) ochronnej.
Swoją drogą to fajna ta PN = trzeba tylko wiedzieć z jakim systemem mamy do czynienia
2. Kolor niebieski (jasnoniebieski) jest przeznaczony dla przewodu neutralnego albo środkowego.
3. Jeżeli w całym systemie nie ma przewodu neutralnego lub środkowego, to kolor niebieski można stosować dla oznaczenia każdej żyły z wyjątkiem żyły (przewodu) ochronnej.
Swoją drogą to fajna ta PN = trzeba tylko wiedzieć z jakim systemem mamy do czynienia