Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Miałem ostatnio w ręku pompę głębinową 1,5kW opisaną jako 400V która miała fabryczny cztero-żyłowy kabel w kolorach żółto-zielony, niebieski, czarny oraz brązowy ani na pompie ani w dołączonej instrukcji nie było schematu podłączenia. Czy tylko mnie to dziwi to że przewód koloru niebieskiego jest tutaj przewodem fazowym? Czy w ogóle dopuszczalna jest u nas w kraju sprzedaż urządzeń które trzeba samodzielnie (lub przy pomocy elektryka) podłączyć do zasilania z wykorzystaniem przewodu niebieskiego jako fazowy bez jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Barwa niebieska jest zastrzeżona dla przewodu N.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
- EnergoTools
- Administrator forum
- Posty: 950
- Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Witam,
Norma PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. Dokument ten określa kolory przewodów w zależności od liczby żył z podziałem na przewody zawierające żyłę żółto-zieloną lub nie.
Norma ma zastosowanie dla:
Dla przewodów bez żyły ochronnej
Dla kabli i przewodów jednożyłowych:
- barwa zielono-żółta dla oznaczania przewodu ochronnego
- barwa niebieska dla oznaczania przewodu neutralnego,
- barwa brązowa, czarna i szara dla oznaczania przewodów fazowych.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Norma PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. Dokument ten określa kolory przewodów w zależności od liczby żył z podziałem na przewody zawierające żyłę żółto-zieloną lub nie.
Norma ma zastosowanie dla:
- instalacji elektrycznych,
- zasilania stacjonarnych lub ruchomych odbiorników energii elektrycznej,
- układów rozdzielczych,
- przewodów sznurowych do odbiorników ruchomych.
Liczba żył | Kolory żył | ||||
Żyła ochrona | żyły robocze (czynne) | ||||
3 | Zielono-żółta | Niebieska | Brązowa | ||
4* | Zielono-żółta | Brązowa | Czarna | Szara | |
4 | Zielono-żółta | Niebieska | Brązowa | Czarna | |
5 | Zielono-żółta | Niebieska | Brązowa | Czarna | Szara |
* - tylko w wybranych zastosowaniach |
Dla przewodów bez żyły ochronnej
Liczba żył | Kolory żył | ||||
2 | Niebieska | Brązowa | |||
3 | Brązowa | Czarna | Szara | ||
3* | Niebieska | Brązowa | Czarna | ||
4 | Niebieska | Brązowa | Czarna | Szara | |
5 | Niebieska | Brązowa | Czarna | Szara | Czarna |
* - tylko w wybranych zastosowaniach |
Dla kabli i przewodów jednożyłowych:
- barwa zielono-żółta dla oznaczania przewodu ochronnego
- barwa niebieska dla oznaczania przewodu neutralnego,
- barwa brązowa, czarna i szara dla oznaczania przewodów fazowych.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
No to ja mam zagadkę dla kolegów.Co to za kabel ? I czy norma którą podał kolega jest normą do ogólnego stosowania.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
To nie zrobiłeś tak ? :

Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Kabel górniczy, tam obowiązują inne normy, ale autor chyba nie pisze eksploatacji urządzeń podziemnych.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Przecież pytałem.
Czyli nie można spotkać takiego kabla np. jak w pompie naszego autora? Co ważne spotykałem pompy głębinowe nierdzewne (nie dla górnictwa) naszego polskiego producenta z niebieską żyłą jako fazową. Pompy Omnigena, GAP, Pedrollo itp. mają to samo- zmowa producentów kolego? A może standard w pompach .
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Studnia to nie kopalnia, więc przewody zasilające powinny spełniać normy ogólnego stosowania.
A kabel który pokazałeś ma konkretne zastosowanie:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Standardem niestety jest totalne olewanie norm przez producentów urządzeń trójfazowych stosujących taki przewód.Simcode pisze: ↑pt kwie 01, 2022 9:32 Czyli nie można spotkać takiego kabla np. jak w pompie naszego autora? Co ważne spotykałem pompy głębinowe nierdzewne (nie dla górnictwa) naszego polskiego producenta z niebieską żyłą jako fazową. Pompy Omnigena, GAP, Pedrollo itp. mają to samo- zmowa producentów kolego? A może standard w pompach .
Jakby nie było przewodów z żyłami o barwach brązowej, czarnej, szarej i zielonożółtej. Wygodnictwo i olewactwo. Nic więcej.
Więc nie dorabaj do tego ideologii jakoby pompy rządziły sie swoimi standardami.
Bo to śmiech na sali.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Kolego ...patrz kogo cytujesz, bo robisz to specjalnie, żeby jad wylewać na mnie (wiem, że mnie nie lubisz

Admin musi sprawdzić cytowanie bo coś nie działa poprawnie. Za chwilę zaznaczę i zacytuję jeden wyraz z posta Kolego elmontjs. Zobaczycie jakie klocki wychodzą
Człowiek uczy się całe życie i ...