Pomiar rezystancji uziemienia
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- instalator
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 4
- Rejestracja: sob mar 18, 2006 18:20
- Lokalizacja: Rybnik
Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: instalator »
Witam!
Mam ułożone 15m bednarki w linii prostej. Chciałbym zmierzyć rezystancję tego uziemienia. Bednarka jest wprowadzona do budynku i podłączona do GSW.
I moje pytanie jest następujące: w jaki sposób mam ułożyć elektrody pomocnicze?
Chodzi mi o to czy to ma być wzdłuż bednarki czy prostopadle do ułożonej bednarki?
Mam ułożone 15m bednarki w linii prostej. Chciałbym zmierzyć rezystancję tego uziemienia. Bednarka jest wprowadzona do budynku i podłączona do GSW.
I moje pytanie jest następujące: w jaki sposób mam ułożyć elektrody pomocnicze?
Chodzi mi o to czy to ma być wzdłuż bednarki czy prostopadle do ułożonej bednarki?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: elmontjs »
Jak myślisz, gdzie znajdziesz ziemię odniesienia?instalator pisze: ↑ndz kwie 10, 2022 6:45 Chodzi mi o to czy to ma być wzdłuż bednarki czy prostopadle do ułożonej bednarki?
Człowiek uczy się całe życie i ...
- instalator
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 4
- Rejestracja: sob mar 18, 2006 18:20
- Lokalizacja: Rybnik
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: instalator »
No oczywiście odsuwając się od bednarki w kierunku prostopadłym. Przyznaje ze nie pomyślałem, ale dzięki za podpowiedź.
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: KonradOW »
Nie jest trudno wykonać pomiar - piiip - start ---- Piiiiiip - to zrobi średnio rozgarnięty szympans. Dopiero do interpretacji wyniku trzeba mieć wiedzę i doświadczenie.
Wcale ne jest powiedziane, że "obok" będzie lepiej jak "wzdłuż". Wykonaj dwa pomiary i wyniki porównaj.elmontjs pisze: ↑ndz kwie 10, 2022 10:17Jak myślisz, gdzie znajdziesz ziemię odniesienia?instalator pisze: ↑ndz kwie 10, 2022 6:45 Chodzi mi o to czy to ma być wzdłuż bednarki czy prostopadle do ułożonej bednarki?
Nie jest trudno wykonać pomiar - piiip - start ---- Piiiiiip - to zrobi średnio rozgarnięty szympans. Dopiero do interpretacji wyniku trzeba mieć wiedzę i doświadczenie.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: elmontjs »
Pomijając że zupełnie ignorujesz szkolne zasady wykonywania pomiaru uziemienia metodą techniczną i kompensacyjną, to poproszę omów krótko, jak rozróżnisz który wynik jest "lepszy": z sondami wzdłuż, czy w poprzek zakopanego uziemienia i co w którym przypadku naprawdę mierzysz?
Człowiek uczy się całe życie i ...
- instalator
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 4
- Rejestracja: sob mar 18, 2006 18:20
- Lokalizacja: Rybnik
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: instalator »
Kolego Konowal nie zajmowałem się badaniem szympansów, więc nie wiem co one potrafią. Zadałem konkretne pytanie i od kolegi elmontjs uzyskałem konkretną odpowiedź. A widzę że ty należysz do tej grupy osób które lubią się "doktoryzowac" przy najprostszych sprawach.
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: KonradOW »
A kto widział pomiary spółdzielniane, to w cyrku z małp się nie śmieje.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Tak mi mówili na zdalnym kursie sepu z gwarancją zdania, płatne po egzaminie, 800 zł. Takie to proste!
Niestety przy wykonywaniu pomiarów trzeba mieć doświadczenie i wiedzieć jakich wyników się spodziewać. A także sprawdzić "inną metodą" - na przykład zmieniając szpilki.instalator pisze: ↑wt kwie 12, 2022 6:37 A widzę że ty należysz do tej grupy osób które lubią się "doktoryzowac" przy najprostszych sprawach.
Poszedłbyś na pomiary do spółdzielni, gdzie jest płacone 20 zł za lokal, to byś zobaczył.instalator pisze: ↑wt kwie 12, 2022 6:37 nie zajmowałem się badaniem szympansów, więc nie wiem co one potrafią.
A kto widział pomiary spółdzielniane, to w cyrku z małp się nie śmieje.
Masz rację, jest sobie zalecenie o zmianie lokalizacji szpilek, ale tego nie nauczą na półgodzinnym kursie E+D+P. Tylko: Strart, piiiip, zielone, jest ok, zdał Pan, 800 zł poproszę.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Proszę: Pomiary - jakie to proste!!
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: elmontjs »
Żeby się wątek nie rozrósł do gigantycznego rozmiaru, załączam ciekawy poradnik w którym można poznać teorię a praktyka to już czas i dziesiątki, setki a może tysiące pomiarów.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Zmiana rozstawienia sond to nie inna metoda, tylko "szukanie" prawidłowej ziemi odniesienia.
Żeby się wątek nie rozrósł do gigantycznego rozmiaru, załączam ciekawy poradnik w którym można poznać teorię a praktyka to już czas i dziesiątki, setki a może tysiące pomiarów.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 108
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Re: Pomiar rezystancji uziemienia
0
Post
autor: macbrz »
Temat stary, ale jak mamy małe uziemienie koło dużego to warto zmierzyć je przy kilku rozstawieniach sond.
A że i tak nie wiemy co mamy w gruncie to na koniec zrobić swz.
Małe koło dużego to dla 4p potrafi pokazywać od ułamka oma do kilkudziesięciu omów.
Jak zrobimy swz to nawet z korekcją wyniku na plus 200-300 % będziemy w miarę bezpieczni.
Dotyczy to najczęściej wymagania na 10 omów pod ochronniki no i strony nn.
Ale 9m bednarki czasami lepiej zastąpić szpilką na 8-9 m.
Na co dzień używamy MRU-200 i MI-3288.
Warto używać mierników ze zmianą częstotliwości i wskazaniem rezystancji sond. Przynajmniej w przemyśle.
A że i tak nie wiemy co mamy w gruncie to na koniec zrobić swz.
Małe koło dużego to dla 4p potrafi pokazywać od ułamka oma do kilkudziesięciu omów.
Jak zrobimy swz to nawet z korekcją wyniku na plus 200-300 % będziemy w miarę bezpieczni.
Dotyczy to najczęściej wymagania na 10 omów pod ochronniki no i strony nn.
Ale 9m bednarki czasami lepiej zastąpić szpilką na 8-9 m.
Na co dzień używamy MRU-200 i MI-3288.
Warto używać mierników ze zmianą częstotliwości i wskazaniem rezystancji sond. Przynajmniej w przemyśle.