Kondensatory mocy biernej w środowisku harmonicznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Kondensatory mocy biernej w środowisku harmonicznych
0
Post
autor: elmontjs »
Po powrocie z przeglądu baterii kondensatorów, pokaże Wam jak działają harmoniczne na kondensatory. W tym obiekcie bateria pracowała bez dławików filtrujących a przy okazji w instalacji przybyło sporo nieliniowych urządzeń, które w porywach spowodowały wzrost THD-U do poziomu 4-5% (to bardzo dużo) - kondensatory nie wytrzymały.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 102
- Rejestracja: czw lis 29, 2018 11:32
Re: Kondensatory mocy biernej w środowisku harmonicznych
0
Post
autor: DesignMaintenance »
Fotowoltaika na kondensatory raczej nie wpływa (wymagania normatywne odnośnie widma produkowanej przez falowniki sinusoidy są dość wysokie), ale na tg(fi) napewno. Produkcja energii czynnej przez fotowoltaikę powoduje spadek jej poboru w punkcie pomiarowym raczej nie zmniejszając poboru energii biernej. W konsekwencji tg(fi) w górę.
Nawiasem mówiąc dławiki w dławikowanych bateriach kondensatorów nn najczęściej służą do obniżenia częstotliwości rezonansowej gałęzi kondensator - dławik poniżej najniższej częstotliwości harmonicznej spodziewanej w miejscu zainstalowania baterii - a nie do filtrowania harmonicznych.
Nawiasem mówiąc dławiki w dławikowanych bateriach kondensatorów nn najczęściej służą do obniżenia częstotliwości rezonansowej gałęzi kondensator - dławik poniżej najniższej częstotliwości harmonicznej spodziewanej w miejscu zainstalowania baterii - a nie do filtrowania harmonicznych.
Re: Kondensatory mocy biernej w środowisku harmonicznych
0
Post
autor: elmontjs »
jednak mają za zadanie obniżenie prądu wyższych harmonicznych, które niszczą kondensator.
Dławik w połączeniu z kondensatorem jest swego rodzaju szeregowym obwodem rezonansowym, którego wartość częstotliwości rezonansowej dobrana jest tak, aby była oddalona od częstotliwości nieparzystych harmonicznych prądu.
Na zdjęciach (pośrednio) widać efekt wyższych harmonicznych.
Nawiązując do fotowoltaiki, bywa, że falowniki kiedy nie "produkują" idą w m. bierną pojemnościową - niewielka to skala zjawiska, ale jest. Ostatni mój przykład z analizy zasilania prowadzonej ponad 3 doby pokazał w godzinach nocnych ok 70-80 Varór pojemnościowej przy zainstalowanej mocy paneli 15kWp (nie sprawdziłem jakiej mocy jest falownik, ale pewnie coś koło 15kW lub więcej) -resztę urządzeń mogących mieć wpływ wyeliminowałem.
Oczywiście, że dławiki nie "czyszczą"harmonicznych; od tego są filtry najczęściej aktywne,DesignMaintenance pisze: ↑pt kwie 15, 2022 16:31 Nawiasem mówiąc dławiki w dławikowanych bateriach kondensatorów nn najczęściej służą do obniżenia częstotliwości rezonansowej gałęzi kondensator - dławik poniżej najniższej częstotliwości harmonicznej spodziewanej w miejscu zainstalowania baterii - a nie do filtrowania harmonicznych.
jednak mają za zadanie obniżenie prądu wyższych harmonicznych, które niszczą kondensator.
Dławik w połączeniu z kondensatorem jest swego rodzaju szeregowym obwodem rezonansowym, którego wartość częstotliwości rezonansowej dobrana jest tak, aby była oddalona od częstotliwości nieparzystych harmonicznych prądu.
Na zdjęciach (pośrednio) widać efekt wyższych harmonicznych.
Nawiązując do fotowoltaiki, bywa, że falowniki kiedy nie "produkują" idą w m. bierną pojemnościową - niewielka to skala zjawiska, ale jest. Ostatni mój przykład z analizy zasilania prowadzonej ponad 3 doby pokazał w godzinach nocnych ok 70-80 Varór pojemnościowej przy zainstalowanej mocy paneli 15kWp (nie sprawdziłem jakiej mocy jest falownik, ale pewnie coś koło 15kW lub więcej) -resztę urządzeń mogących mieć wpływ wyeliminowałem.
Człowiek uczy się całe życie i ...