Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: Pom8635 »
Witam Szanownych forumowiczów.
Czy są jakieś normy, przepisy..., które określają jaki sprzęt dielektryczny powinien być na wyposażeniu podstacji?
Szczególnie zależy mi na określeniu czy mają być podesty izolacyjne.
Co jaki czas powinny być badane takie podesty? Kiedyś takie badania były wykonywane u nas co 3 lata.
I jeszcze jedno - drążki izolacyjne powinny być badane co rok czy co 2 lata?
Pozdrawiam, Mariusz.
Czy są jakieś normy, przepisy..., które określają jaki sprzęt dielektryczny powinien być na wyposażeniu podstacji?
Szczególnie zależy mi na określeniu czy mają być podesty izolacyjne.
Co jaki czas powinny być badane takie podesty? Kiedyś takie badania były wykonywane u nas co 3 lata.
I jeszcze jedno - drążki izolacyjne powinny być badane co rok czy co 2 lata?
Pozdrawiam, Mariusz.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: Simcode »
Na pewno musi być ;
a) Drążki izolacyjne – w zależności od przeznaczenia służące do zamocowania
wskaźników napięcia lub wyposażone w różne elementy robocze, czyli odpowiednie
zaczepy manewrowe do obsługi odłączników lub zakładania uziemiaczy przenośnych.
b) Kleszcze i uchwyty izolacyjne – przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek
bezpiecznikowych.
c) Rękawice elektroizolacyjne – stanowiące zasadniczy sprzęt izolacyjny przy
urządzeniach o napięciu do 1 kV i sprzęt dodatkowy przy urządzeniach o napięciu
powyżej 1 kV.
d) Kalosze elektroizolacyjne – używane jako dodatkowy sprzęt ochronny, przy
urządzeniach o napięciu nie przekraczającym 1 kV,
e) Półbuty elektroizolacyjne – używane jako dodatkowy sprzęt ochronny, przy
urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV.
f) Pomosty izolacyjne – stosowane jako dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze
urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV.
g) Dywaniki i chodniki gumowe - stosowane jako dodatkowy sprzęt ochronny przy
obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o dowolnym napięciu,
I najważniejsze to opracowana przez pracodawcę instrukcja bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w rozdzielni gdzie zaznaczysz okresy przeglądów tego sprzętu.
Na podstacji bez stałej obsługi nie musi być w ogóle żadnego sprzętu. Sprzęt przywozicie ze sobą podczas prac. A jaki sprzęt musi być ? No taki który będzie potrzebny by bezpiecznie wykonać prace.
Na pewno musi być ;
a) Drążki izolacyjne – w zależności od przeznaczenia służące do zamocowania
wskaźników napięcia lub wyposażone w różne elementy robocze, czyli odpowiednie
zaczepy manewrowe do obsługi odłączników lub zakładania uziemiaczy przenośnych.
b) Kleszcze i uchwyty izolacyjne – przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek
bezpiecznikowych.
c) Rękawice elektroizolacyjne – stanowiące zasadniczy sprzęt izolacyjny przy
urządzeniach o napięciu do 1 kV i sprzęt dodatkowy przy urządzeniach o napięciu
powyżej 1 kV.
d) Kalosze elektroizolacyjne – używane jako dodatkowy sprzęt ochronny, przy
urządzeniach o napięciu nie przekraczającym 1 kV,
e) Półbuty elektroizolacyjne – używane jako dodatkowy sprzęt ochronny, przy
urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV.
f) Pomosty izolacyjne – stosowane jako dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze
urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV.
g) Dywaniki i chodniki gumowe - stosowane jako dodatkowy sprzęt ochronny przy
obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o dowolnym napięciu,
Nie muszą, jeśli będą dywaniki izolacyjne badane co 5 lat tak samo jak podesty.
Należy rozróżnić drążki. Są drążki manipulacyjne i izolacyjne . Jedne są do dotykania elementów będących pod napięciem a drugie nie będących pod napięciem. Na przykład drążkiem izolacyjnym najczęściej jest drążek do zakładania wskaźnika napięcia. A np. manipulacyjnym jest drążek do zakładania uziemiaczy. Badania jednych i drugich są podane u producenta w DTR .
I najważniejsze to opracowana przez pracodawcę instrukcja bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w rozdzielni gdzie zaznaczysz okresy przeglądów tego sprzętu.
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: elmontjs »
Tu przykładowe wyposażenie jednej ze stacji 15/0,4 kV:
1. Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 12-36kV 1 szt.
2. Drążek uniwersalny H095 1szt.
3. Chwytak manewrowy do 110KV 1szt.
4. Rękawice dielektryczne 20KV | EG-ELSEC-20 | 2kpl.
5.Półbuty elektroizolacyjne 20kV ANTYAMPER EG-BHP-101 2kpl.
6. Chodnik elektroizolacyjny 2mb.
7. Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 200 – 1000V 1szt.
8. Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym 1szt.
9. Rękawice dielektryczne 2,5kV 2kpl.
10. Kalosze elektroizolacyjne do 1kV 2kpl.
11. Tablica informacyjna "Pod napięciem" 1szt.
12. Tablica informacyjna "Nie załączać" 1szt.
13. Tablica informacyjna "Strefa pracy" | EG-530-12-9-H | 1szt.
14. Tablica informacyjna "Nie dotykać! Urządzenie elektryczne" 1szt.
15. Tablica informacyjna "Uziemiono" 1szt.
16. Tablica informacyjna "Zasilanie dwustronne" 1szt.
17. Tablica informacyjna "Gaśnica" 1szt.
18. Instrukcja BHP ogólna 1szt.
19. Instrukcja pierwszej pomocy 1szt.
20. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna 1szt.
21. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 1szt.
22. Instrukcja ratowania osób porażonych prądem 1szt.
23. Hełm elektroizolacyjny 2kpl.
24. Apteczka z wyposażeniem 1szt.
25. Gaśnica (do 123KV) 1szt.
26. Koc gaśniczy 1szt.
27. Wieszak na drążki i uziemiacze 1szt.
28. Uziemiacz 2szt.
29. Okulary ochronne 2szt.
30. Szafa plastikowa na sprzęt BHP | 1szt.
31. Wykaz sprzętu BHP do stacji transformatorowej 1szt.
Dywaniki raz na 1 rok, podesty nie rzadziej niż co 2 lata - to zalecenia producentów oparte na normach. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę "normoodpornych", to czasookresy badań może wyznaczyć właściciel biorąc pod uwagę warunki eksploatacji i inne sobie znane czynniki zawierając je w instrukcji.
Tak, to instrukcja eksploatacji wykonana na podstawie m.in.wytycznych w projekcie.
Tu przykładowe wyposażenie jednej ze stacji 15/0,4 kV:
1. Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 12-36kV 1 szt.
2. Drążek uniwersalny H095 1szt.
3. Chwytak manewrowy do 110KV 1szt.
4. Rękawice dielektryczne 20KV | EG-ELSEC-20 | 2kpl.
5.Półbuty elektroizolacyjne 20kV ANTYAMPER EG-BHP-101 2kpl.
6. Chodnik elektroizolacyjny 2mb.
7. Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia 200 – 1000V 1szt.
8. Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym 1szt.
9. Rękawice dielektryczne 2,5kV 2kpl.
10. Kalosze elektroizolacyjne do 1kV 2kpl.
11. Tablica informacyjna "Pod napięciem" 1szt.
12. Tablica informacyjna "Nie załączać" 1szt.
13. Tablica informacyjna "Strefa pracy" | EG-530-12-9-H | 1szt.
14. Tablica informacyjna "Nie dotykać! Urządzenie elektryczne" 1szt.
15. Tablica informacyjna "Uziemiono" 1szt.
16. Tablica informacyjna "Zasilanie dwustronne" 1szt.
17. Tablica informacyjna "Gaśnica" 1szt.
18. Instrukcja BHP ogólna 1szt.
19. Instrukcja pierwszej pomocy 1szt.
20. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna 1szt.
21. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 1szt.
22. Instrukcja ratowania osób porażonych prądem 1szt.
23. Hełm elektroizolacyjny 2kpl.
24. Apteczka z wyposażeniem 1szt.
25. Gaśnica (do 123KV) 1szt.
26. Koc gaśniczy 1szt.
27. Wieszak na drążki i uziemiacze 1szt.
28. Uziemiacz 2szt.
29. Okulary ochronne 2szt.
30. Szafa plastikowa na sprzęt BHP | 1szt.
31. Wykaz sprzętu BHP do stacji transformatorowej 1szt.
Ostatnio zmieniony wt kwie 26, 2022 14:47 przez elmontjs, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: elmontjs »
Tutaj masz aktualne wytyczne czasookresów badań (str. 5), jak i opis sprzętu z podanymi normami (podobne informacje znajdziesz w DTR-kach poszczególnego sprzętu. W swojej pracowni też stosuję te wytyczne, chyba, że sprzęt jest dla górnictwa, wtedy obowiązują krótsze czasookresy.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Odnośnie dywaników zapis o corocznym badaniu pojawił się w normie PN-EN 61111 po nowelizacji w 2009r.
A tutaj masz kartę katalogową chodnika:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Odnośnie dywaników zapis o corocznym badaniu pojawił się w normie PN-EN 61111 po nowelizacji w 2009r.
A tutaj masz kartę katalogową chodnika:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: Simcode »
Powoli, w lekturze którą przedstawiłeś wyraźnie pisze o sposobie badań, a nie o czasie ich badania.
NP. należy sprawdzać wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 61243-1:2007.
Czyli jak to sprawdzić i jakie błędy wykrywać.
W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych mamy zapis .
sprzęt ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujący napięcie ewidencjonuje się i poddaje okresowym próbom i badaniom w sposób określony w dokumentacji producenta
NP. należy sprawdzać wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 61243-1:2007.
Czyli jak to sprawdzić i jakie błędy wykrywać.
Właśnie w górnictwie dywaniki i podesty co 5 lat innych nie spotkałem a mam okazje odwiedzać kopalnie. . Stąd była moja odpowiedź dla kolegi. Drążki są rozróżniane tak jak pisałem powyżej.
W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych mamy zapis .
sprzęt ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujący napięcie ewidencjonuje się i poddaje okresowym próbom i badaniom w sposób określony w dokumentacji producenta
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: elmontjs »
Zajrzyj na str. 5, jest cała tabela (rozdz. 3.1)
. W górnictwie te czasookresy są jeszcze bardziej zagęszczone, nie wnikam z jakiego obowiązku wynikają, ale jak przywożą mi do pracowni, to oprócz rękawic i kaloszy, wszystko skracają o połowę ... może to to ich wewnętrzne rozporządzenie ...nie wiem. Wykonuje usługę dla dwóch zakładów górniczych i obydwa stosują te same czasookresy.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: Simcode »
Strona 30 Zag.4
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Tak widziałem ją, ale to tabela firmy robiąca takie przeglądy. Można je znaleźć w każdej firmie robiącej przeglądy. Firmy zawsze chcą jak najkrótszych terminów -wiadomo kasa. W twojej tabeli jest zaznaczone że nowe fabryczne mogą być dłużej użytkowane, a u innych nie ma takiego zapisu .
Strona 30 Zag.4
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Re: Wyposażenie podstacji 15kV
0
Post
autor: elmontjs »
"§ 26. 1. Sprzęt ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujący napięcie ewidencjonuje się i
poddaje okresowym próbom i badaniom w sposób określony w dokumentacji producenta"
Zajrzyj na DTRki innych producentów, zajdziesz to samo, przykładem jest karta katalogowa przytoczonego wyżej chodnika elektroizolacyjnego (masz tam wskazanie badania co 12m-cy)
Czasookresy w tej tabeli są również sugerowane w normach.
Dziś, jak widzisz, sytuacja jest bardziej klarowna.
To producent sprzętu a wiesz, że wytyczne producenta są w tym wypadku bardzo istotne:
"§ 26. 1. Sprzęt ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujący napięcie ewidencjonuje się i
poddaje okresowym próbom i badaniom w sposób określony w dokumentacji producenta"
Zajrzyj na DTRki innych producentów, zajdziesz to samo, przykładem jest karta katalogowa przytoczonego wyżej chodnika elektroizolacyjnego (masz tam wskazanie badania co 12m-cy)
Czasookresy w tej tabeli są również sugerowane w normach.
...polemizowałbym z tabelą, którą przytoczyłeś. Przed nowelizacją: "Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych" była trochę "wolna amerykanka" tzn zalecenia producenta nie koniecznie musiały być brane pod uwagę a normy ...sam wiesz (z resztą nie każdy sprzęt miał w normie określony czasookres badań), więc niejednokrotnie liczyły się tylko wewnętrzne instrukcje. Myślę, że stąd zapisy w tabeli, którą przytoczyłeś. A ten zapis : "w miarę potrzeb" dla rękawic w klasie 00 i 0 - przyznaj kogoś poniosło.
Dziś, jak widzisz, sytuacja jest bardziej klarowna.
Człowiek uczy się całe życie i ...