Strona 1 z 1

Skąd taka wartość natężenia prądu w katalogu?

: śr maja 11, 2022 10:09
autor: szwelx
Dzień dobry,
przeglądając dawne katalogi Moellera (Moeller HPL0211-2007/2008) natknąłem się na następujące parametry rozłączników:
- maksymalna moc znamionowa AC-23 A,
- maksymalny prąd znamionowy pracy,
podane dla napięcia 400/415 V i częstotliwości 50/60 Hz. Dla poszczególnych typów tych łączników mam podane pary moc-prąd o wartościach:
  • 3.0 kW - 10.0 A,
  • 6.5 kW - 20.0 A,
  • 13.0 kW - 32.0 A,
  • 22.0 kW - 63.0 A.
Skąd wzięły się te wartości prądów, są wyznaczane przy użyciu znanego wzoru na moc czynną P=I*U*cos(fi) i jakiś współczynników bezpieczeństwa? Muszę znaleźć zamiennik do rozłącznika, który na obudowie miał podaną samą moc 6.5 kW, dlatego szybko policzyłem na kalkulatorze w telefonie, że potrzebuję aparatu na min. 10 A. Sprawdziłem jednak wcześniej wartości podane w katalogu producenta i stąd to pytanie do was.

Re: Skąd taka wartość natężenia prądu w katalogu?

: śr maja 11, 2022 21:45
autor: elmontjs
szwelx pisze: śr maja 11, 2022 10:09 Skąd wzięły się te wartości prądów, są wyznaczane przy użyciu znanego wzoru na moc czynną P=I*U*cos(fi) i jakiś współczynników bezpieczeństwa? Muszę znaleźć zamiennik do rozłącznika, który na obudowie miał podaną samą moc 6.5 kW, dlatego szybko policzyłem na kalkulatorze w telefonie, że potrzebuję aparatu na min. 10 A.
Oprócz obciążalności styków przy doborze wyłączników, styczników obowiązuje jeszcze kategoria użytkowania, mówiąc krótko charakter - obciążenia jaki ma wyłączać wyzłącznik, czy stycznik. Załączana moc w odpowiedniej kategorii a długotrwała obciążalność styków często a nawet zawsze odbiegają od siebie i wyliczanie mocy wyłącznika/stycznika na podstawie jego prądu znamionowego to zły trop do doboru wyłącznika.
Poniżej artykuł , który pomoże koledze to bardziej zrozumieć i przy okazji dobrać swój wyłącznik.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Re: Skąd taka wartość natężenia prądu w katalogu?

: pt maja 13, 2022 7:18
autor: szwelx
Dzięki za odpowiedź.