Tak jak napisałem wyżej, w przypadku równowagi mocy b. pojemnościowej i indukcyjnej licznik nic nie nalicza bo moce się kompensują, ale muszą zostać spełnione warunki o których napisałem w poprzednich postach.
Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: Simcode »
Moc bierna pojemnościowa naliczana jest od razu, bez żadnych widełek kąta przesunięcia, dlatego nawet niewielkie jej ilości utrzymujące się długi czas generują spore opłaty
Jeśli są kompensowane to mogą się długo utrzymywać i nie płacimy chyba o to ci chodziło. Pomyśl.
Szkoda pisać.
Co napisałeś : cytat.
Moc bierna pojemnościowa naliczana jest od razu, bez żadnych widełek kąta przesunięcia, dlatego nawet niewielkie jej ilości utrzymujące się długi czas generują spore opłaty
Jeśli są kompensowane to mogą się długo utrzymywać i nie płacimy chyba o to ci chodziło. Pomyśl.
Szkoda pisać.
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
Jeżeli moc bierna jest skompensowana to jej nie ma w punkcie pomiaru, więc co ma być naliczane? Jeżeli nie jest skompensowana (pojemnościowa), to licznik energii natychmiast ją nalicza bez żadnego, dopuszczalnego kąta przesunięcia. I to wszystko wynika z treści całego wątku, tylko ty czytasz to co chcesz przeczytać tzn wybiórczo i dlatego trudno o merytoryczną dyskusję z Tobą.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: Simcode »
Kolego poczytaj co napisaliście z Adminem umiej schylić czoła.
Ja zanegowałem tą myśl .
elmontjs pisze: ↑pn maja 16, 2022 22:49
Moc bierna pojemnościowa , benaliczana jest od razuz żadnych widełek kąta przesunięcia, dlatego nawet niewielkie jej ilości utrzymujące się długi czas generują spore opłaty a tak właśnie działają układy oświetlenia LEDowego, czy ciągle pracujące serwery.
Ja napisalem Nieprawda .
A teraz mi piszesz że.
Niepotrzebnie zaśmiecamy ten wątek jak pisał moderator.
A tak a pro po przez 20 lat zajmowałem się pomiarami stacji 20/04 kV w sensie naliczaniem opłat.
Więc opłat pojemnościowych nie da się uniknąć tak fizycznie . Bo zawsze regulator choćby najlepszy i najbardziej wyregulowany, a bateria choćby najlepiej dobrana ma opóźnienia w swoim programie i one doprowadzają do minimalnych wykazanych pojemności w sieci. Są to zawsze ułamki w całych opłatach , ale są. I nie doczepiaj się do tej części wypowiedzi .
Powyżej opisałem problem płacenia przez dystrybutorów OZE w taryfie G miało to miejsce w Białostockim wydaje mi się z opinii PGE że wpływ na to miało że ludzie zamontowali sobie pompy ciepła przy posiadaniu PV , które wykazały moc bierną indukcyjną a zaliszczy wtedy PGE naliczyła moc bierną pojemościową . Gdyby nie zamontowali tych pomp nie wykazało by mocy biernej indukcyjnej, a zatem nie było by podstaw do naliczenia mocy pojemnościowej o czy pisałem już dawno.
Ja zanegowałem tą myśl .
elmontjs pisze: ↑pn maja 16, 2022 22:49
Moc bierna pojemnościowa , benaliczana jest od razuz żadnych widełek kąta przesunięcia, dlatego nawet niewielkie jej ilości utrzymujące się długi czas generują spore opłaty a tak właśnie działają układy oświetlenia LEDowego, czy ciągle pracujące serwery.
Ja napisalem Nieprawda .
A teraz mi piszesz że.
Ja jak się pomylę to biję sie w pierś.Bo nie ma ludzi nieomylnych.
Niepotrzebnie zaśmiecamy ten wątek jak pisał moderator.
A tak a pro po przez 20 lat zajmowałem się pomiarami stacji 20/04 kV w sensie naliczaniem opłat.
Więc opłat pojemnościowych nie da się uniknąć tak fizycznie . Bo zawsze regulator choćby najlepszy i najbardziej wyregulowany, a bateria choćby najlepiej dobrana ma opóźnienia w swoim programie i one doprowadzają do minimalnych wykazanych pojemności w sieci. Są to zawsze ułamki w całych opłatach , ale są. I nie doczepiaj się do tej części wypowiedzi .
Powyżej opisałem problem płacenia przez dystrybutorów OZE w taryfie G miało to miejsce w Białostockim wydaje mi się z opinii PGE że wpływ na to miało że ludzie zamontowali sobie pompy ciepła przy posiadaniu PV , które wykazały moc bierną indukcyjną a zaliszczy wtedy PGE naliczyła moc bierną pojemościową . Gdyby nie zamontowali tych pomp nie wykazało by mocy biernej indukcyjnej, a zatem nie było by podstaw do naliczenia mocy pojemnościowej o czy pisałem już dawno.
Ostatnio zmieniony czw maja 19, 2022 22:13 przez Simcode, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
Ja nie wiem, czy ty kolego kompletnie nie rozumiesz tematu, czy "czepiasz się żeby czepiać". Piszemy o kompensacji po to żeby zniwelować opłaty za moc bierną. Kompensatory są po to , żeby w punkcie pomiaru jej nie było czyli potrzebę m.b. indukcyjnej uzupełnia się kondensatorem a wyprodukowaną pojemnościową kompensuje się dławikiem i dzieje się to między układem pomiarowym a urządzeniem generującym moc bierną. Jeżeli zabraknie tego kompensatora, to licznik energii naliczy bierną pojemnościową zaraz, przy najmniejszym przesunięciu dla pojemności i po przekroczeniu kąta fi, którego tg=0,4, dla indukcyjności. I o tym traktuje cały wątek a Ty doszukujesz się sensacji w zdaniach wyrwanych z kontekstu.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
Pond to piszesz, że zajmowałeś się przez ostatnie 20 lat! opłatami pojemnościowymi, to pytam się, gdzie ty widziałeś w tym czasie moc bierną pojemnościową w sieci 400V ? Zmorą tych czasów była bierna indukcyjna, którą pobierały silniki i stare oświetlenie (z dławikami).
Gdybyś miał do czynienia z baterią dławikową, wiedziałbyś, że regulator ustawia się na natychmiastowe wyłączenie (gdy moc b. zanika) a ponowne załączenie stopnia nie wymaga odczekania, jak w przypadku załączenia kondensatora (czas na rozładowanie). Jedynie czas reakcji ustawia się na kilka sekund, żeby styczniki zbyt często się niepotrzebnie nie włączały. Przy zastosowaniu półprzewodnikowych przekaźników czas reakcji może również być ustawiony na 0 sek., więc prawidłowo dobrane stopnie indukcyjne również są w stanie przenieść kąt przesunięcia prądu względem napięcia na stronę indukcyjności w widełki nie objęte opłatami. Zjawisko szczątkowych opłat, o których piszesz dotyczy kompensacji mocy biernej indukcyjnej kompensatorami pojemnościowymi starego typu.
No własnie się doczepię, bo to kolejny dowód, jak "uważnie" czytasz wątek. Właśnie czekam na maila z rachunkiem od klienta, któremu założyłem dynamiczny kompensator (SVG) o którym tu pisaliśmy, chętnie go pokaże. Dziś rozmawiałem z nim telefonicznie i z opłat przekraczających 2 tys./ miesiąc , pierwszy rachunek jaki dostał po montażu kompensatora okazało się, że za bierną nie zapłacił NICSimcode pisze: ↑czw maja 19, 2022 21:54 Więc opłat pojemnościowych nie da się uniknąć tak fizycznie . Bo zawsze regulator choćby najlepszy i najbardziej wyregulowany, a bateria choćby najlepiej dobrana ma opóźnienia w swoim programie i one doprowadzają do minimalnych wykazanych pojemności w sieci. Są to zawsze ułamki w całych opłatach , ale są. I nie doczepiaj się do tej części wypowiedzi
Pond to piszesz, że zajmowałeś się przez ostatnie 20 lat! opłatami pojemnościowymi, to pytam się, gdzie ty widziałeś w tym czasie moc bierną pojemnościową w sieci 400V ? Zmorą tych czasów była bierna indukcyjna, którą pobierały silniki i stare oświetlenie (z dławikami).
Gdybyś miał do czynienia z baterią dławikową, wiedziałbyś, że regulator ustawia się na natychmiastowe wyłączenie (gdy moc b. zanika) a ponowne załączenie stopnia nie wymaga odczekania, jak w przypadku załączenia kondensatora (czas na rozładowanie). Jedynie czas reakcji ustawia się na kilka sekund, żeby styczniki zbyt często się niepotrzebnie nie włączały. Przy zastosowaniu półprzewodnikowych przekaźników czas reakcji może również być ustawiony na 0 sek., więc prawidłowo dobrane stopnie indukcyjne również są w stanie przenieść kąt przesunięcia prądu względem napięcia na stronę indukcyjności w widełki nie objęte opłatami. Zjawisko szczątkowych opłat, o których piszesz dotyczy kompensacji mocy biernej indukcyjnej kompensatorami pojemnościowymi starego typu.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: Simcode »
Współtworząc stację transformatorową dla małego zakładu rzemieślniczego miałem już wiele lat temu w projekcie trzy liczniki i zegar frankfurcki . Więc nie pisz rzeczy nie sprawdzonych.
A co mnie interesuje jakiś kompensator. Próbujesz rozwodnic temat pobocznym wątkami. Dzwoń i pisz ile chcesz. Zanegowałem pewien fragment wypowiedzi i tylko tyle. Liczyłem na konstruktywną wypowiedź, ale się pomyliłem. Pozdrawiam i kończę bo zaśmiecam podobno temat.
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
Obiecałem pokazać efekt pracy dynamicznego kompensatora mocy biernej na fakturze. Na zdjęciach przedstawiam faktury klienta za listopad 2021 (gdy nie było jeszcze kompensacji) oraz pierwszą fakturę po założeniu kompensatora tj. za maj 2022. Taryfa C11.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...