Szanowni Panowie.
Na dzień dzisiejszy każdy elektryk wie, że w taryfie G Dostawca nie pobiera opłat za energię bierną. Na mój chłopski rozum pewnie ulegnie to zmianie w niedalekiej przyszłości. Odbiorcy mający licznik indukcyjny oraz elektroniczny jednokierunkowy mogą spać spokojnie do czasu wymiany licznika. Odbiorcy posiadający instalację PV mają zamontowany licznik dwukierunkowy z którego Dostawca może zdalnie pobrać WSZYSTKIE parametry. Jeszcze tego nie robi ale .....
W przypadku odbiorców w taryfie C mamy dwa przypadki. Pierwszy to odbiorcy ze zwykłym licznikiem elektronicznym, drugi to odbiorcy z licznikiem umożliwiającym zdalny odczyt (15 min.). W pierwszym przypadku odbiorca na fakturze nie będzie miał pozycji za energię bierną.
W drugim przypadku na fakturze pojawi się pozycja energia bierna indukcyjna oraz energia bierna pojemnościowa. Zwracam uwagę, że wartości energii nie kompensują się. Każda rozliczana jest oddzielnie.
Proszę więc nie zaśmiecać wątku tematami pobocznymi o czym pisze Kolega @elmontjs
Na dzień dzisiejszy każdy elektryk wie, że w taryfie G Dostawca nie pobiera opłat za energię bierną. Na mój chłopski rozum pewnie ulegnie to zmianie w niedalekiej przyszłości. Odbiorcy mający licznik indukcyjny oraz elektroniczny jednokierunkowy mogą spać spokojnie do czasu wymiany licznika. Odbiorcy posiadający instalację PV mają zamontowany licznik dwukierunkowy z którego Dostawca może zdalnie pobrać WSZYSTKIE parametry. Jeszcze tego nie robi ale .....
W przypadku odbiorców w taryfie C mamy dwa przypadki. Pierwszy to odbiorcy ze zwykłym licznikiem elektronicznym, drugi to odbiorcy z licznikiem umożliwiającym zdalny odczyt (15 min.). W pierwszym przypadku odbiorca na fakturze nie będzie miał pozycji za energię bierną.
W drugim przypadku na fakturze pojawi się pozycja energia bierna indukcyjna oraz energia bierna pojemnościowa. Zwracam uwagę, że wartości energii nie kompensują się. Każda rozliczana jest oddzielnie.
Proszę więc nie zaśmiecać wątku tematami pobocznymi o czym pisze Kolega @elmontjs
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
W ogólnym rozrachunku tak jest, ale jeżeli w instalacji w jednym czasie i w tej samej fazie zbiegnie się praca urządzeń o charakterze obciążenia pojemnościowym i indukcyjnym, to wzajemnie się kompensują.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
Nawiązując do poprzedniego postu, przypomniał mi się jeszcze jeden sposób kompensacji mocy b. indukcyjnej. To metoda bardzo rzadko spotykana a właściwie już zapomniana, dlatego warto ją przypomnieć. Można ją jeszcze spotkać w starych dużych zakładach, gdzie pracuje dużo silników. Do kompensacji użyć można przewzbudzony silnik synchroniczny. Dla zainteresowanych załączam ciekawy artykuł:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: opornik »
Pisząc te słowa miałem na myśli głupi a może inteligentny licznik Dostawcy. Dla niego 5kVAr energii biernej indukcyjnej i 5kVAr energii biernej pojemnościowej pobieranych/oddawanych nie wynosi na fakturze 0 (ZERO). Licznik liczy oddzielnie indukcyjną i oddzielnie pojemnościową a co za tym idzie na fakturze pojawiają się pozycje opłaty za energię bierną.
Wg podstaw elektrotechniki, masz rację ale wg taryfy Dostawcy, nie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: Simcode »
Dwukierunkowy nie ma nic wspólnego z mocą bierną ,bo takowe liczniki istniały od dziesięcioleci jak PV nawet się nam nie śniło, a jedynie robią to nowe liczniki z możliwością naliczania chwilowego . Po za tym konsumenci w taryfach G11 i G 12 też dostają wykazane pomiar energii pojemnościowej, a nie tylko C jak twierdzi kolega Elmotjs, a to dlatego że właśnie liczniki ich nowe wykazują taki pomiar. I nie próbuje tu zaśmiecać wątku tylko piszę o nieprawidłowościach w tekście.
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: elmontjs »
Jeżeli przysłowiowy kondensator w danej chwili generuje 5kVar i w tej samej fazie, w tej samej chwili pracuje przysłowiowa cewka 5kVar, to licznik nie widzi żadnej mocy biernej, czyli zero (tak działa kompensacja), ale jak sie to rozjedzie w czasie to jest tak, jak piszesz tzn. policzy i pojemnościową i indukcyjną a na rachunku pojawi się w dwóch pozycjach (mam nadzieję, że dobrze się wyrażam).
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Post
autor: opornik »
Oczywiście, że masz rację. Na jednej fazie tak będzie (w tym samym rekordzie czasowym) bo taki jest sens montowania baterii do kompensacji mocy biernej. W swoim wpisie miałem na myśli licznik i rozbieżności na fazach oraz na fazie z przesunięciem czasowym. Nie dopisałem tego bo pomyślałem, że jest to oczywista oczywistość
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
0
Człowiek uczy się całe życie i ...