Dobór Ochronników (ogranicznikow przepiec)

: czw maja 19, 2022 15:05
autor: Ariu
Witam.
Panowie Fachowcy, wiem ze temat wielokrotnie wałkowany, ale czytając kazdy kolejny mam co raz wiekszy mętlik w glowie.

Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego ogranicznika i jego zabezpieczenia.

Od Trafo kabel w ziemi do złącza i ze zlacza do Rozdzielnicy Glownej. Moc przyłączeniowa 100kW od zlacza do Rozdzielnicy okolo 40m.
Budynek z instalacja odgromowa z otokiem.

Typ sieci w rozdzielnocy głównej TN-C z podziałem PEN na PE i N (TN-C-S )



Podrozdzielnia zasilana z RG (po podziale PEN) zasilana kablem 5x25 odleglosc ok 10 m


Pytanie. Jaki i jakiej firmy powinien znalesc sie ogranicznik przepiec w Rozdzielnicy glownej z jakim zabezpieczeniem, a jaki w podrozdzielni ?

Bardzo prosze o pomoc, bo nigdy nie mialem stycznosci z doborem ogranicznikow i nie chcialbym czegos popsuć

Re: Dobór Ochronników (ogranicznikow przepiec)

: pt maja 20, 2022 22:02
autor: PGR Mąkowarsko
Zaraz "znafcy" zacytują normy, powiedzą że każdy przypadek jest indywidualny i nie mogą na podstawie danych co podałeś (bardzo konkretnych) nic ustalić...

Re: Dobór Ochronników (ogranicznikow przepiec)

: sob maja 21, 2022 8:41
autor: KonradOW
PGR Mąkowarsko pisze: pt maja 20, 2022 22:02 Zaraz "znafcy" zacytują normy, powiedzą że każdy przypadek jest indywidualny i nie mogą na podstawie danych co podałeś (bardzo konkretnych) nic ustalić...
Tak, to by powiedział ubezpieczyciel przy likwidacji szkody.
Projekt z obliczeniami był? No nie.
No to nic nie ustalono i z ubezpieczenia wypłata okrągłe 0 zł.
To tak na szybko:

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
RG 3x DEHNbloc® M 1 255 (FM)
R2 DEHNguard® M TNS 275 (FM)
Auuuuu, zabolało mnie w udo, znaczy kieszeń...