Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum "Nie jestem elektrykiem"
Witam. Sytuacja wygląda tak, zabezpieczenie 16A dla dwóch obwodów o podobnej długości, brak innych odbiorników poza przyłączonych do gniazda. Różnica jest w sposobie ułożenia i temperatury otoczenia. Urządzenie 2800W w jednym przypadku działa bez problemu w drugim następuje zadziałanie członu nadprądowego. Dla testu zabezpieczenia zamieniono miejscami, bez zmian. IPZ porównywalne... Jakieś pomysły? Bo mi się skończyły..
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
Vmkriss34 pisze: ↑pt maja 20, 2022 22:11
Jakieś pomysły? Bo mi się skończyły..
Działa człon zwarciowy, czy przeciążeniowy?, pomiar kleszczówką zrobiłeś ?
Nie udało się zaobserwować momentu wyłączenia, a rejestrator parametrów niestety dostał nóg... Pomiar cęgami wskazuje max nieco ponad 9A. Jednak wg operatora wyłączenie następuje zazwyczaj po ok godzinie pracy urządzenia. Czasem wcześniej czasem później.
Bez sprzętu pomiarowego trudno będzie diagnozować, pozostaje szukanie po omacku. Jedyna moja sugestia wiąże się jeszcze z jakimś elementem grzejnym urządzenia, one lubią płatać podobne figle po jakimś czasie pracy.
Tak, też o tym myślałem, ale ciągła praca na innym obwodzie wyklucza uszkodzenie urządzenia. Podmieniona S-ka natomiast wyklucza uszkodzenie zabezpieczenia....
elmontjs pisze: ↑wt maja 24, 2022 9:45
Riso obwodu? ... nic nie wskazuje ?
Nie, ale Riso grzałek wykazuje 840Mom może po nagrzaniu coś się dzieje. Bez analizatora ciężko wychwycić. Spróbuję wymiany grzałek, to jedyny póki co logiczny trop.
Poproszę o słitfocię bijącej eseczki wraz z okolicznymi aparatami.
Wyjmij eseczkie poza szafę na drutach i wtedy zobacz.
Tylko żeby nie spadła, a jak nie spadnie to czy będzie eseczka bić.
Pozdrawiam
KonradOW pisze: ↑śr maja 25, 2022 7:24
Poproszę o słitfocię bijącej eseczki wraz z okolicznymi aparatami.
Wyjmij eseczkie poza szafę na drutach i wtedy zobacz.
Tylko żeby nie spadła, a jak nie spadnie to czy będzie eseczka bić.
Pozdrawiam
Jeśli liczysz na to że pominąłem możliwość wystąpienia luźnego styku to Cię rozczaruje . Wymieniona (zamieniona) eska nic nie zmienia.
Zobaczymy czy wymiana grzałek coś zmieni, rano zostały wymienione, na razie wszystko pracuje.