Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Witam. Sytuacja wygląda tak, zabezpieczenie 16A dla dwóch obwodów o podobnej długości, brak innych odbiorników poza przyłączonych do gniazda. Różnica jest w sposobie ułożenia i temperatury otoczenia. Urządzenie 2800W w jednym przypadku działa bez problemu w drugim następuje zadziałanie członu nadprądowego. Dla testu zabezpieczenia zamieniono miejscami, bez zmian. IPZ porównywalne... Jakieś pomysły? Bo mi się skończyły..
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Działa człon zwarciowy, czy przeciążeniowy?, pomiar kleszczówką zrobiłeś ?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Nie udało się zaobserwować momentu wyłączenia, a rejestrator parametrów niestety dostał nóg... Pomiar cęgami wskazuje max nieco ponad 9A. Jednak wg operatora wyłączenie następuje zazwyczaj po ok godzinie pracy urządzenia. Czasem wcześniej czasem później.
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Bez sprzętu pomiarowego trudno będzie diagnozować, pozostaje szukanie po omacku. Jedyna moja sugestia wiąże się jeszcze z jakimś elementem grzejnym urządzenia, one lubią płatać podobne figle po jakimś czasie pracy.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Tak, też o tym myślałem, ale ciągła praca na innym obwodzie wyklucza uszkodzenie urządzenia. Podmieniona S-ka natomiast wyklucza uszkodzenie zabezpieczenia.
...
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Riso obwodu? ... nic nie wskazuje ?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Poproszę o słitfocię bijącej eseczki wraz z okolicznymi aparatami.
Wyjmij eseczkie poza szafę na drutach i wtedy zobacz.
Tylko żeby nie spadła, a jak nie spadnie to czy będzie eseczka bić.
Pozdrawiam
Wyjmij eseczkie poza szafę na drutach i wtedy zobacz.
Tylko żeby nie spadła, a jak nie spadnie to czy będzie eseczka bić.
Pozdrawiam
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Jeśli liczysz na to że pominąłem możliwość wystąpienia luźnego styku to Cię rozczaruje
Zobaczymy czy wymiana grzałek coś zmieni, rano zostały wymienione, na razie wszystko pracuje.
Re: Zadziałanie wyłącznika S 16A, zagadka
Nieee, zakładam że jesteś trochę mondrzejszy niż z forum muratora.
Ale nie o to mi chodziło. Spróbuj.