Łącznie instalacji odgromowej z uziomem w hali
0
Post
autor: Misiek0421 »
Dzień dobry,
Proszę Państwa, otóż mam taki problem na budowie.
GW zamówił słupy żelbetowe bez górnych marek wyprowadzonych na bok słupa, tylko jest wyprowadzona na jego wierzchołek w miejscu styku z konstrukcją stalową hali. Problem pojawia się w rozwiązaniu jak połączyć instalację odgromową z tą marką.
Projektant twierdzi, że trzeba połączyć instalację do istniejącej marki i że może być połączenie galwanizacyjne z halą. Wtedy ładunek i cała statyka jest sprowadzana do ziemi.
Inspektor nadzoru twierdzi, że trzeba rozkuć słupy i złapać się do istniejącego zbrojenia słupa i wyprowadzić markę na boku słupa i że musi być separacją galwanizacyjna miedzy słupem a konstrukcją dachu.
Kto ma rację? Czy możemy którą z racji poprzeć normą, zapisem z PB? WT?
Proszę Państwa, otóż mam taki problem na budowie.
GW zamówił słupy żelbetowe bez górnych marek wyprowadzonych na bok słupa, tylko jest wyprowadzona na jego wierzchołek w miejscu styku z konstrukcją stalową hali. Problem pojawia się w rozwiązaniu jak połączyć instalację odgromową z tą marką.
Projektant twierdzi, że trzeba połączyć instalację do istniejącej marki i że może być połączenie galwanizacyjne z halą. Wtedy ładunek i cała statyka jest sprowadzana do ziemi.
Inspektor nadzoru twierdzi, że trzeba rozkuć słupy i złapać się do istniejącego zbrojenia słupa i wyprowadzić markę na boku słupa i że musi być separacją galwanizacyjna miedzy słupem a konstrukcją dachu.
Kto ma rację? Czy możemy którą z racji poprzeć normą, zapisem z PB? WT?
- Załączniki
-
- 1234567.pdf
- (106.36 KiB) Pobrany 22 razy
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Łącznie instalacji odgromowej z uziomem w hali
0
Post
autor: KonradOW »
A, jeszcze dobre praktyki inżynierskie, nie znane w p0landii.
Bo tak jest w projekcie.Misiek0421 pisze: ↑wt maja 24, 2022 13:39 GW zamówił słupy żelbetowe bez górnych marek wyprowadzonych na bok słupa, tylko jest wyprowadzona na jego wierzchołek w miejscu styku z konstrukcją stalową hali.
Czyli ma być dach izolowany pomiędzy górą słupa, a ma być połączone do boku słupa? Czego nie rozumiem?Misiek0421 pisze: ↑wt maja 24, 2022 13:39 Inspektor nadzoru twierdzi, że trzeba rozkuć słupy i złapać się do istniejącego zbrojenia słupa i wyprowadzić markę na boku słupa i że musi być separacją galwanizacyjna miedzy słupem a konstrukcją dachu.
Norma odgromowa, a poza tym wiedza techniczna, której nie ma w normach.
A, jeszcze dobre praktyki inżynierskie, nie znane w p0landii.