Dzień dobry,

Proszę Państwa, otóż mam taki problem na budowie.
GW zamówił słupy żelbetowe bez górnych marek wyprowadzonych na bok słupa, tylko jest wyprowadzona na jego wierzchołek w miejscu styku z konstrukcją stalową hali. Problem pojawia się w rozwiązaniu jak połączyć instalację odgromową z tą marką.
Projektant twierdzi, że trzeba połączyć instalację do istniejącej marki i że może być połączenie galwanizacyjne z halą. Wtedy ładunek i cała statyka jest sprowadzana do ziemi.
Inspektor nadzoru twierdzi, że trzeba rozkuć słupy i złapać się do istniejącego zbrojenia słupa i wyprowadzić markę na boku słupa i że musi być separacją galwanizacyjna miedzy słupem a konstrukcją dachu.
Kto ma rację? Czy możemy którą z racji poprzeć normą, zapisem z PB? WT?
Załączniki
1234567.pdf
(106.36 KiB) Pobrany 22 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Łącznie instalacji odgromowej z uziomem w hali

0
Post autor: KonradOW »

Misiek0421 pisze: wt maja 24, 2022 13:39 GW zamówił słupy żelbetowe bez górnych marek wyprowadzonych na bok słupa, tylko jest wyprowadzona na jego wierzchołek w miejscu styku z konstrukcją stalową hali.
Bo tak jest w projekcie.
Misiek0421 pisze: wt maja 24, 2022 13:39 Inspektor nadzoru twierdzi, że trzeba rozkuć słupy i złapać się do istniejącego zbrojenia słupa i wyprowadzić markę na boku słupa i że musi być separacją galwanizacyjna miedzy słupem a konstrukcją dachu.
Czyli ma być dach izolowany pomiędzy górą słupa, a ma być połączone do boku słupa? Czego nie rozumiem?
Misiek0421 pisze: wt maja 24, 2022 13:39 Czy możemy którą z racji poprzeć normą, zapisem z PB? WT?
Norma odgromowa, a poza tym wiedza techniczna, której nie ma w normach.
A, jeszcze dobre praktyki inżynierskie, nie znane w p0landii.