Miejsce RCD 300mA w zabezpieczeniu instalacji w układzie sieci TT

: śr maja 25, 2022 22:11
autor: michalw
Czy na załączonym schemacie prawidłowo umieszczona jest RCD 300mA?
Czy powinna znaleźć się w miejscu zaznaczonym na czerwono, "za" ogranicznikiem przepięć?

Re: Miejsce RCD 300mA w zabezpieczeniu instalacji w układzie sieci TT

: czw maja 26, 2022 15:22
autor: JacekH07
RCD ten instalujemy za ogranicznikiem przepięć przed blokiem rozdzielczym od którego idą przewody na kolejne RCD.
UWAGA: sprzed tego RCD bierzemy zasilanie do obwodów w których stosowanie RCD nie jest dozwolone.