Miejsce RCD 300mA w zabezpieczeniu instalacji w układzie sieci TT

0
Post autor: michalw »

Czy na załączonym schemacie prawidłowo umieszczona jest RCD 300mA?
Czy powinna znaleźć się w miejscu zaznaczonym na czerwono, "za" ogranicznikiem przepięć?
Załączniki
tt.png
tt.png (45.25 KiB) Przejrzano 186 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 312
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Miejsce RCD 300mA w zabezpieczeniu instalacji w układzie sieci TT

0
Post autor: JacekH07 »

RCD ten instalujemy za ogranicznikiem przepięć przed blokiem rozdzielczym od którego idą przewody na kolejne RCD.
UWAGA: sprzed tego RCD bierzemy zasilanie do obwodów w których stosowanie RCD nie jest dozwolone.