Witam,
Prośba o poradę, rozstrzygnięcie:
Gazownik przewidział skrzynkę z zaworem gazowym (nie m tu licznika gazu) w elewacji i wyciął fragment ocieplenia. Po wycięciu okazało się, że trafił idealnie w miejsce w którym pionowo przebiega przewód zasilający roletę i nie widzi nic złego w tym że planuje zamontować skrzynkę na przewodzie, gdyż nie ma tu "elementów iskrzących" i zamierza tylko zabezpieczyć ten fragment instalacji przed uszkodzeniem (założyć peszel). Natomiast elektryk, który jakiś czas temu wykonywał instalację uważa, że trzeba przenieść. Obaj Panowie powołują się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 12 kwietnia 2002 r Rozdział 7.
Gazownik mówi mi, że przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. a elektryk mówi, że to nie ma tu zastosowania, ponieważ tu nie ma skrzyżowaniania: rurka - przewód - tylko jest zawór i dlatego powinno być oddalona skrzynka na 60 cm. - i kto wg przepisów ma rację.

dziękuję za podpowiedź
Grzegorz
skrzynka.jpg
skrzynka.jpg (219.11 KiB) Przejrzano 205 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Skrzynka z zaworem gazowym a instalacja elektryczna

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Czekamy w takim razie na wypowiedzi [......] speców-teoretyków od norm, przepisów i teorii :lol:
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Skrzynka z zaworem gazowym a instalacja elektryczna

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

PGR Mąkowarsko pisze: pt cze 17, 2022 22:23 Czekamy w takim razie na wypowiedzi [......] speców-teoretyków od norm, przepisów i teorii :lol:
Dziękuję za ostrzeżenie, czekamy jednak nadal na wypowiedzi światłych fachowców, pewnie każdy będzie miał coś innego do powiedzenia bo inne norny czytał :lol: