Sposoby ułożenia przewodu w ścianach z G-K a obciążalność.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Sposoby ułożenia przewodu w ścianach z G-K a obciążalność.
0
Post
autor: c64club »
Według normy przewody mogą być ułożone w jeden z 11(13) sposobów i - zdawałoby się - temat wyczerpany. Mam jednak zagwozdkę z planowaną instalacją u inwestora. Jak zakwalifikować przewody ułożone na murze/betonie, do którego na 5cm stelaży przykręcono płyty G-K? C, D, E? A może traktować przestrzeń między murem a płytą G-K jak izolację i wybrać do obliczeń sposób A?