Według normy przewody mogą być ułożone w jeden z 11(13) sposobów i - zdawałoby się - temat wyczerpany. Mam jednak zagwozdkę z planowaną instalacją u inwestora. Jak zakwalifikować przewody ułożone na murze/betonie, do którego na 5cm stelaży przykręcono płyty G-K? C, D, E? A może traktować przestrzeń między murem a płytą G-K jak izolację i wybrać do obliczeń sposób A?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Sposoby ułożenia przewodu w ścianach z G-K a obciążalność.

0
Post autor: KonradOW »

Czy będzie wypełnienie z wełny?
Osobiście wziąłbym przestrzenie ograniczone - koryta.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
c64club
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: pt kwie 22, 2016 8:31

Re: Sposoby ułożenia przewodu w ścianach z G-K a obciążalność.

0
Post autor: c64club »

Dzięki. Puste przestrzenie, w dodatku dość gęsto układany stelaż. Potraktowane jak koryta.