RCD 3f zamiast jednofazowego (nie 3f zamiast trzech 1f)
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
RCD 3f zamiast jednofazowego (nie 3f zamiast trzech 1f)
0
Post
autor: c64club »
Znajomemu został z projektu cały karton nowiutkich RCD trójfazowych o charakterystyce A, 63/0.03A. Hagery czyli nie bylejakie. Chcemy je wykorzystać w swoich instalacjach domowych, zastępując nimi jednofazowe. Ale nie tak jak deweloperzy-wytaniacze czyli "kup najtanszy 3f AC i za nim rozdzielaj obwody na fazy, wymóg zaliczony". Otóż chcemy podpiąć takie aparaty dokładnie w miejsce jednofazowych, wykorzystując tylko tor N i jeden z torów fazowych. U siebie cztery sztuki (tyle mam w jednofazowej rozdzielnicy, miejsce jest), u znajomego pięć w trójfazowej (jedna na obwody 3f, cztery na obwody 1f). Choć aparat się "marnuje" w takiej roli, to cena zakupu poniżej hurtowej ceny najtańszego badziewnego RCD AC, skłania do realizacji. Technicznie rozwiązanie poprawne, działa, w czasie pomiarów zachowuje RCD się dokładnie jak normalny jednofazowy i w zasadzie biorąc pod uwagę działanie, sam bym na takie coś wystawi pozytywny protokół.
Ale, no właśnie. Ale co na to koledzy-pomiarowcy. I nie tylko, również monterzy, teoretycy (bez sarkazmu - cenię sobie również zdanie "czystych akademików") . Czy dostając do przeglądu instalację (sprawną) w której jednofazowe RCD wymieniono na podpięte w ten sposób trójfazowe, wystawiliby pozytyw, w uwagach wpisali swoje przemyślenia na ten temat czy też uznali taki patent za druciarstwo?
Tu do przemyślenia czy to druciarstwo, są dwa przypadki:
-u znajomego wszystkie tory fazowe zasilone ale zabezpieczenia obwodów jednofazowych zasilone tylko z L1 w pierwszym aparacie, z L2 w drugim, z L3 w trzecim i czwartym (z tych czterech użytych w charakterze jednofazowych)
-u mnie z jedynej fazy zasilone tory L1 czterech trójfazowych RCD i z tychże torów zasilone zabezpieczenia grup obwodów jednofazowych (obecnie mam cztery RCD AC, więc w zasadzie skansen)
Ale, no właśnie. Ale co na to koledzy-pomiarowcy. I nie tylko, również monterzy, teoretycy (bez sarkazmu - cenię sobie również zdanie "czystych akademików") . Czy dostając do przeglądu instalację (sprawną) w której jednofazowe RCD wymieniono na podpięte w ten sposób trójfazowe, wystawiliby pozytyw, w uwagach wpisali swoje przemyślenia na ten temat czy też uznali taki patent za druciarstwo?
Tu do przemyślenia czy to druciarstwo, są dwa przypadki:
-u znajomego wszystkie tory fazowe zasilone ale zabezpieczenia obwodów jednofazowych zasilone tylko z L1 w pierwszym aparacie, z L2 w drugim, z L3 w trzecim i czwartym (z tych czterech użytych w charakterze jednofazowych)
-u mnie z jedynej fazy zasilone tory L1 czterech trójfazowych RCD i z tychże torów zasilone zabezpieczenia grup obwodów jednofazowych (obecnie mam cztery RCD AC, więc w zasadzie skansen)
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: RCD 3f zamiast jednofazowego (nie 3f zamiast trzech 1f)
0
Post
autor: KonradOW »
Uważam, że jest to poprawne, aby tylko załączyć tak, aby działał wyzwalacz test.
Nie ma powiedziane, że:
RCD ma być jednofazowe do obwodów jednofazowych, trójfazowe do obw. 3f.
charakterystyka ma być A lub B.
Dlatego dajemy jedno 3f na całą chałupę.
Osobiście bym zastosował podłączenie 3f, z 2f wolne, z 1f odbiorem.
Łoooo, paaanie, kto tak Panu zje...., to trza rwać, my zrobimy lepiej i taniej, bendziepanzadowolony.
Nie ma powiedziane, że:
RCD ma być jednofazowe do obwodów jednofazowych, trójfazowe do obw. 3f.
charakterystyka ma być A lub B.
Dlatego dajemy jedno 3f na całą chałupę.
Osobiście bym zastosował podłączenie 3f, z 2f wolne, z 1f odbiorem.
Łoooo, paaanie, kto tak Panu zje...., to trza rwać, my zrobimy lepiej i taniej, bendziepanzadowolony.