Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
0
Post
autor: roll99 »
Dzień dobry,
wykonywałem pomiar testowy dość leciwym miernikiem MIC-2500.
Pomiar kabla YKY 5x10mm2, około 11mb, zwinięty w pętle około 1m średnicy.
Pomiar napięciem 2,5kV.
Wskazania około 30-40G po dwóch minutach, współczynnik absorbcji 1,4.
Żyła PE nie uziemiona.
W momencie gdy podniosłem miernik ze stołu rezystancja zaczęła rosnąć aż do przekroczenia zakresu, gdy położę miernik na stole wszystko wraca do stanu poprzedniego. Podobnie dzieje się na zakresie 250V. Czy brak uziemienia jednej z żył może powodować takie efekty?
Pozdrawiam Jurek
wykonywałem pomiar testowy dość leciwym miernikiem MIC-2500.
Pomiar kabla YKY 5x10mm2, około 11mb, zwinięty w pętle około 1m średnicy.
Pomiar napięciem 2,5kV.
Wskazania około 30-40G po dwóch minutach, współczynnik absorbcji 1,4.
Żyła PE nie uziemiona.
W momencie gdy podniosłem miernik ze stołu rezystancja zaczęła rosnąć aż do przekroczenia zakresu, gdy położę miernik na stole wszystko wraca do stanu poprzedniego. Podobnie dzieje się na zakresie 250V. Czy brak uziemienia jednej z żył może powodować takie efekty?
Pozdrawiam Jurek
Jurek
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
0
Post
autor: elmontjs »
Z pewnością nie. Zwróciłbym, na twoim miejscu, uwagę na położenie przewodów pomiarowych, ich stan, wilgotność powietrza. Spróbuj wykonać pomiar w taki sposób, żeby przewody probiercze z niczym się nie stykały, same ze sobą też rozdzielone. W drugiej kolejności można podejrzewać sam przyrząd.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
0
Post
autor: roll99 »
Stan przewodów jest OK, jeśli chodzi o wilgotność to mogła być dość duża bo wszystko działo się w piwnicy , przewody na pewno się ze sobą stykały i krzyżowały. Zrobiłem test mierząc rezystancję wewnętrzna multimetru na zakresie U=, i tam wszystko jest stabilne bez względu na pozycje miernika - 10M, ale to dość mała rezystancja w stosunku do 30-40G.
Jurek
Re: Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
0
Post
autor: elmontjs »
Oczywiście przyczyn opisanego zjawiska może być wiele, ale zacząłbym od tej najbardziej prawdopodobnej, czyli przewodów pomiarowych.
Proponuje wyeliminować ten stan i sprawdź jeszcze raz na kablu. Po naładowaniu pojemności kabla, ustaleniu pomiaru (wspólczynnik absorpcji), rezystancja izolacji jest wartością statyczną -nie powinna ulegać zmianie.
Oczywiście przyczyn opisanego zjawiska może być wiele, ale zacząłbym od tej najbardziej prawdopodobnej, czyli przewodów pomiarowych.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
0
Post
autor: roll99 »
Ułożyłem przewody, wymieniłem na prawie nowe sonela, ustabilizowałem odczyt jak przyłożę dłonie do boków to jest wzrost wskazań aż do przekroczenia zakresu, to pewnie wina miernika niestetey . Pomiary przeniosłem do mieszkania. Co prawda dziś pada i wilgotność pewnie duża ale to chyba nie powód takiego zachowania.
Jurek
Re: Pomiar MIC-2500 - wzrost rezystancji po dotknięciu miernika
0