Częste przepalanie świetlówki
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Częste przepalanie świetlówki
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Są sobie dwie lampy sufitowe od Knlux'a, okrągłe, ze świetlówką philips PL-Q 28W w środku statecznik: kanlux MB28 eei=B2 (1X2D 28W) tw130 i zapłonnik: Kanlux FS-U 4-65,80W.
Klient zgłasza, że "zbyt często" przepalają się świetlówki. Na tyle często, że pan konserwator nie przestał zakładać pokrywę, przez co lampy tracą swoje ip54. Pomieszczenie to kuchnia i zaplecze tejże kuchni. Przypilnowałem tylko by pan konserwator jednak założył osłony. Ale to jedyny mój sukces.
A ja nie mam pojęcia od czego zacząć szukanie. Ktoś coś podpowie?
Jedyne co mi przychodzi do głowy do wymienić na LEDy, no ale nie znając przyczyny nie wiem czy to rozwiąże cokolwiek.
Klient zgłasza, że "zbyt często" przepalają się świetlówki. Na tyle często, że pan konserwator nie przestał zakładać pokrywę, przez co lampy tracą swoje ip54. Pomieszczenie to kuchnia i zaplecze tejże kuchni. Przypilnowałem tylko by pan konserwator jednak założył osłony. Ale to jedyny mój sukces.
A ja nie mam pojęcia od czego zacząć szukanie. Ktoś coś podpowie?
Jedyne co mi przychodzi do głowy do wymienić na LEDy, no ale nie znając przyczyny nie wiem czy to rozwiąże cokolwiek.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Częste przepalanie świetlówki
0
Post
autor: witek17 »
Poeksperymentuj ze zmianą zapłonnika, 4-40 W, innej firmy. Weź kilka różnych firm. A jeżeli istnieje pasujący mechanicznie i parametrami odpowiednik świetlówki innej firmy (sam poszukaj), to można podmienić.
Przy okazji, zmniejszając wartość kondensatora do kompensacji cos fi, albo w ogóle go eliminując, można trochę skompensować moc pojemnościową z innych źródeł. O zaletach tego rozwiązania nie będę się rozpisywał, macie własne mózgi i wyobraźnię.
Przy okazji, zmniejszając wartość kondensatora do kompensacji cos fi, albo w ogóle go eliminując, można trochę skompensować moc pojemnościową z innych źródeł. O zaletach tego rozwiązania nie będę się rozpisywał, macie własne mózgi i wyobraźnię.
Re: Częste przepalanie świetlówki
0
Post
autor: witek17 »
Wstaw w szereg z zapłonnikiem rezystor 33 om / 5W. Jak to wyraźnie nie pomoże, to wstaw go w szereg z całym układem, zaraz za kostką. Usuń kondensator do poprawy cos fi. Twoim zadaniem jest tak umieścić rezystor, by całość spełniała Święte Normy Lepszy byłby mały dławik, ale dużo trudniejszy do zdobycia.
Sprawdź, czy ten statecznik nie grzeje się jak wściekły, bo może zaczyna szwankować powoli i za słabo ogranicza prąd.
Lipa w sensie? Jakikolwiek czynności sprawdzające oprócz wymiany świetlówek miały miejsce?
Wstaw w szereg z zapłonnikiem rezystor 33 om / 5W. Jak to wyraźnie nie pomoże, to wstaw go w szereg z całym układem, zaraz za kostką. Usuń kondensator do poprawy cos fi. Twoim zadaniem jest tak umieścić rezystor, by całość spełniała Święte Normy Lepszy byłby mały dławik, ale dużo trudniejszy do zdobycia.
Sprawdź, czy ten statecznik nie grzeje się jak wściekły, bo może zaczyna szwankować powoli i za słabo ogranicza prąd.