Zmiany klimatyczne, pomyłka projektanta, a może to normalna temperatura pracy?
temperatur-transformatora.jpg
temperatur-transformatora.jpg (276.89 KiB) Przejrzano 1899 razy
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3504
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Re: 📷 Lato wszędzie, ale 105℃ dla trafo?

0
Post autor: opornik »

Dla transformatora suchego przy klasie izolacji F dopuszczalna temperatura to 155°C.
Przyrost temperatury uzwojeń dla maksymalnej temperatury otoczenia 40°C przy klasie izolacji F dopuszczalna temperatura to 100°C.
Inni producenci dopuszczają temperaturę nawet około 170°C. Tak więc karta katalogowa wszystko powie.
Tak na marginesie, wentylacja mechaniczna działa?