Czy mógłbym prosić o ocenę i ewentualnie poradę jak poprawić tę rozdzielnię? Rozdzielnia w domu jednorodzinnym, linia zasilająca TN-C. Moje wątpliwości budzi sposób wykonania połączeń i ich zgodność z przepisami/dobrymi praktykami. Uziemiony jest jedynie ogranicznik przepięć, PE/PEN nie ma uziemienia, połączenie PEN-N wykonane na zacisku N ogranicznika przepięć.
Załączniki
rozdzielnia.png

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
roll99
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: ndz lip 19, 2015 7:46

Re: Rozdzielnia - poprawność podziału PEN

0
Post autor: roll99 »

Kardynalne błędy sam zauważyłeś, jeszcze lampki bez zabezpieczenia. Podział PEN zagraża i zyciu i mieniu. A jakie zasilanie linia napowietrzna, czy kablowa?
Jurek
mm1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw sie 25, 2022 0:09

Re: Rozdzielnia - poprawność podziału PEN

0
Post autor: mm1 »

Linia kablowa, dom ma instalację odgromową. Wg mnie jest jeszcze niewłaściwy ogranicznik przepięć i brak tulejek na linkach. Nie jestem też pewien czy fazy na obwody nie powinny być wyprowadzone z ogranicznika zamiast z odłącznika. Ale autor rozdzielni ma uprawnienia D i E, a ja się nie znam więc pytam mądrzejszych czy mam rację i jak to najprościej doprowadzić do porządku. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Rozdzielnia - poprawność podziału PEN

0
Post autor: KonradOW »

mm1 pisze: czw sie 25, 2022 0:21 Czy mógłbym prosić o ocenę i ewentualnie poradę jak poprawić tę rozdzielnię?
Chory ten kraj, w którym trzeba po wykonawcy odsłaniać roboty, demontować kawałek jego pracy i pytać się przypadkowych ludzi, co Wykonawca zrobił źle.
Idź do lekarza, pokaż mu receptę poprzedniego i się zapytaj Panie dokórze, co tamten zrobił źle, bo ja mu zapłaciłem 200 zł za 15 minut i chcę coś obciąć z opłaty.
Państwo z dykty i kartonu.
K...OW
Lokalizacja uszkodzeń kabli
mm1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw sie 25, 2022 0:09

Re: Rozdzielnia - poprawność podziału PEN

0
Post autor: mm1 »

KonradOW pisze: pt sie 26, 2022 8:28
mm1 pisze: czw sie 25, 2022 0:21 Czy mógłbym prosić o ocenę i ewentualnie poradę jak poprawić tę rozdzielnię?
Chory ten kraj, w którym trzeba po wykonawcy odsłaniać roboty, demontować kawałek jego pracy i pytać się przypadkowych ludzi, co Wykonawca zrobił źle.
Idź do lekarza, pokaż mu receptę poprzedniego i się zapytaj Panie dokórze, co tamten zrobił źle, bo ja mu zapłaciłem 200 zł za 15 minut i chcę coś obciąć z opłaty.
Państwo z dykty i kartonu.
K...OW
Może źle zrozumiałeś intencje, celem jest doprowadzenie połączeń do stanu przynajmniej poprawnego.