Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Witam!
W związku z wieloma pytaniami, wątkami, filmami itp. postanowiłem założyć temat dotyczący stosowania RCD w instalacji, a konkretnie zadać pytanie gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Wiele głosów twierdzi że np. urządzenia zabudowane na stałe nie wymagają takowej ochrony, podobnie jak niektóre obwody oświetleniowe czy urządzeń krytycznych (centrala alarmowa itp).

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: elmontjs »

PGR Mąkowarsko pisze: czw wrz 15, 2022 21:04 konkretnie zadać pytanie gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
...nie trzeba a nawet nie wolno stosować w instalacjach TN-C. Nie trzeba stosować np. w obwodach SELV, PELV a reszta opisana jest w "Rozporządzeniu... w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" oraz w poszczególnych arkuszach normy 60364.
A żeby nie wyważać dawno otwartych drzwi, proponuje wyczerpujące opracowanie:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

elmontjs pisze: czw wrz 15, 2022 21:35 ...nie trzeba a nawet nie wolno stosować w instalacjach TN-C. Nie trzeba stosować np. w obwodach SELV, PELV
To wiadomo, chodzi o urządzenia zasilane 230V typu piekarnik, mikrofala itp. Wg niektórych nie wymagają RCD gdyż są zabudowane na stałe...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: elmontjs »

PGR Mąkowarsko pisze: czw wrz 15, 2022 21:55 chodzi o urządzenia zasilane 230V typu piekarnik, mikrofala itp. Wg niektórych nie wymagają RCD gdyż są zabudowane na stałe...
Piekarnik, mikrofala to akurat sprzęt AGD zasilany z gniazd 230V co do tych nie ma żadnej furtki zwalniającej z obowiązku stosowania środków ochrony pp uzupełniającej.
Człowiek uczy się całe życie i ...
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

A płyta indukcyjna?
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: KonradOW »

PGR Mąkowarsko pisze: czw wrz 15, 2022 21:04 gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Problemem jest oczywiście kasiorka, którą trzeba wydać na "zbędne" zabezpieczenie.
Zbędne, to takie nie wymagane, przez przepisik i powtórzone w pięciu punktach, że trzeba.
Wychodzę z logiki grupy zawodowej, która ma szacunek. Są nimi lekarze. Doktór mię kazał brać witaminę ce no i bierę. Nawet mię do łba nie wpadnie, czy to jest aby poczebne i nie nacjąga mię na piniendze. I czy aby mię napewno pomoże.
Osobiście jestem zdania, że RCD jest tak popularnym zabezpieczeniem, że powinno go się stosowac także do urządzeń, gdzie "normi i psiepisi" nie wymagają. A te wymagają minimum technicznego, a nie zabraniają stosowania więcej.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: elmontjs »

PGR Mąkowarsko pisze: czw wrz 15, 2022 22:43 A płyta indukcyjna?
... a ją też trzeba objąć ochroną uzupełniającą.
Człowiek uczy się całe życie i ...
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

KonradOW pisze: pt wrz 16, 2022 8:14
PGR Mąkowarsko pisze: czw wrz 15, 2022 21:04 gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Problemem jest oczywiście kasiorka, którą trzeba wydać na "zbędne" zabezpieczenie.
Zbędne, to takie nie wymagane, przez przepisik i powtórzone w pięciu punktach, że trzeba.
Wychodzę z logiki grupy zawodowej, która ma szacunek. Są nimi lekarze. Doktór mię kazał brać witaminę ce no i bierę. Nawet mię do łba nie wpadnie, czy to jest aby poczebne i nie nacjąga mię na piniendze. I czy aby mię napewno pomoże.
Osobiście jestem zdania, że RCD jest tak popularnym zabezpieczeniem, że powinno go się stosowac także do urządzeń, gdzie "normi i psiepisi" nie wymagają. A te wymagają minimum technicznego, a nie zabraniają stosowania więcej.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] no to masz tu do myślenia mądralo.
Jak bym miał słuchać lekarzy natomiast już 3 razy był nie żył i był zaszczepiony wiadomym eliksirem
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

elmontjs pisze: pt wrz 16, 2022 18:58
PGR Mąkowarsko pisze: czw wrz 15, 2022 22:43 A płyta indukcyjna?
... a ją też trzeba objąć ochroną uzupełniającą.
Bardzo ciekawe, kolega elpapiotr twierdzi zgoła inaczej, a nie sądzę aby opierał się na innych przepisach
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD

0
Post autor: elmontjs »

PGR Mąkowarsko pisze: sob wrz 17, 2022 15:23 Bardzo ciekawe, kolega elpapiotr twierdzi zgoła inaczej, a nie sądzę aby opierał się na innych przepisach
Kol. elpapiotr nie ma racji ani w przypadku indukcji ani w przypadku oświetlenia w mieszkaniu. Co do oświetlenia bardziej przychyliłbym się aby nie obejmować go ochroną RCD, ale tylko w obiektach, których instalacja ośw. zostaje pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. Od siebie dodam, że nie jest mądre uciekanie od różnicówek i oszczędzaniu na tego typu bezpieczeństwie.
Człowiek uczy się całe życie i ...