Witam!
W związku z wieloma pytaniami, wątkami, filmami itp. postanowiłem założyć temat dotyczący stosowania RCD w instalacji, a konkretnie zadać pytanie gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Wiele głosów twierdzi że np. urządzenia zabudowane na stałe nie wymagają takowej ochrony, podobnie jak niektóre obwody oświetleniowe czy urządzeń krytycznych (centrala alarmowa itp).
W związku z wieloma pytaniami, wątkami, filmami itp. postanowiłem założyć temat dotyczący stosowania RCD w instalacji, a konkretnie zadać pytanie gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Wiele głosów twierdzi że np. urządzenia zabudowane na stałe nie wymagają takowej ochrony, podobnie jak niektóre obwody oświetleniowe czy urządzeń krytycznych (centrala alarmowa itp).
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
0
Post
autor: elmontjs »
A żeby nie wyważać dawno otwartych drzwi, proponuje wyczerpujące opracowanie:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
...nie trzeba a nawet nie wolno stosować w instalacjach TN-C. Nie trzeba stosować np. w obwodach SELV, PELV a reszta opisana jest w "Rozporządzeniu... w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" oraz w poszczególnych arkuszach normy 60364.PGR Mąkowarsko pisze: ↑czw wrz 15, 2022 21:04 konkretnie zadać pytanie gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
A żeby nie wyważać dawno otwartych drzwi, proponuje wyczerpujące opracowanie:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
0
Post
autor: elmontjs »
Piekarnik, mikrofala to akurat sprzęt AGD zasilany z gniazd 230V co do tych nie ma żadnej furtki zwalniającej z obowiązku stosowania środków ochrony pp uzupełniającej.PGR Mąkowarsko pisze: ↑czw wrz 15, 2022 21:55 chodzi o urządzenia zasilane 230V typu piekarnik, mikrofala itp. Wg niektórych nie wymagają RCD gdyż są zabudowane na stałe...
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
0
Post
autor: KonradOW »
Zbędne, to takie nie wymagane, przez przepisik i powtórzone w pięciu punktach, że trzeba.
Wychodzę z logiki grupy zawodowej, która ma szacunek. Są nimi lekarze. Doktór mię kazał brać witaminę ce no i bierę. Nawet mię do łba nie wpadnie, czy to jest aby poczebne i nie nacjąga mię na piniendze. I czy aby mię napewno pomoże.
Osobiście jestem zdania, że RCD jest tak popularnym zabezpieczeniem, że powinno go się stosowac także do urządzeń, gdzie "normi i psiepisi" nie wymagają. A te wymagają minimum technicznego, a nie zabraniają stosowania więcej.
Problemem jest oczywiście kasiorka, którą trzeba wydać na "zbędne" zabezpieczenie.PGR Mąkowarsko pisze: ↑czw wrz 15, 2022 21:04 gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Zbędne, to takie nie wymagane, przez przepisik i powtórzone w pięciu punktach, że trzeba.
Wychodzę z logiki grupy zawodowej, która ma szacunek. Są nimi lekarze. Doktór mię kazał brać witaminę ce no i bierę. Nawet mię do łba nie wpadnie, czy to jest aby poczebne i nie nacjąga mię na piniendze. I czy aby mię napewno pomoże.
Osobiście jestem zdania, że RCD jest tak popularnym zabezpieczeniem, że powinno go się stosowac także do urządzeń, gdzie "normi i psiepisi" nie wymagają. A te wymagają minimum technicznego, a nie zabraniają stosowania więcej.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Jak bym miał słuchać lekarzy natomiast już 3 razy był nie żył i był zaszczepiony wiadomym eliksirem
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] no to masz tu do myślenia mądralo.KonradOW pisze: ↑pt wrz 16, 2022 8:14Problemem jest oczywiście kasiorka, którą trzeba wydać na "zbędne" zabezpieczenie.PGR Mąkowarsko pisze: ↑czw wrz 15, 2022 21:04 gdzie wg Was nie trzeba stosować zabezpieczeń typu RCD?
Zbędne, to takie nie wymagane, przez przepisik i powtórzone w pięciu punktach, że trzeba.
Wychodzę z logiki grupy zawodowej, która ma szacunek. Są nimi lekarze. Doktór mię kazał brać witaminę ce no i bierę. Nawet mię do łba nie wpadnie, czy to jest aby poczebne i nie nacjąga mię na piniendze. I czy aby mię napewno pomoże.
Osobiście jestem zdania, że RCD jest tak popularnym zabezpieczeniem, że powinno go się stosowac także do urządzeń, gdzie "normi i psiepisi" nie wymagają. A te wymagają minimum technicznego, a nie zabraniają stosowania więcej.
Jak bym miał słuchać lekarzy natomiast już 3 razy był nie żył i był zaszczepiony wiadomym eliksirem
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Bardzo ciekawe, kolega elpapiotr twierdzi zgoła inaczej, a nie sądzę aby opierał się na innych przepisach
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Re: Urządzenia nie wymagające zastosowania RCD
0
Post
autor: elmontjs »
Kol. elpapiotr nie ma racji ani w przypadku indukcji ani w przypadku oświetlenia w mieszkaniu. Co do oświetlenia bardziej przychyliłbym się aby nie obejmować go ochroną RCD, ale tylko w obiektach, których instalacja ośw. zostaje pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. Od siebie dodam, że nie jest mądre uciekanie od różnicówek i oszczędzaniu na tego typu bezpieczeństwie.PGR Mąkowarsko pisze: ↑sob wrz 17, 2022 15:23 Bardzo ciekawe, kolega elpapiotr twierdzi zgoła inaczej, a nie sądzę aby opierał się na innych przepisach
Człowiek uczy się całe życie i ...