Kolega Paweł ma sto procent racji w przypadku indukcji bo doskonale wie iż ochrona przed porażeniem istnieje również bez udziału wyłącznika różnicowoprądowego. Mało tego istniała również w erze przed RCD. I jakoś ludzkość z tego powodu nie wyginęła.
Co zaś sie tyczy obwodów oświetleniowych to od 2017 roku arkusz 4-41 rozszerzył stosowanie tego aparatu również na obwody oświetleniowe w instalacjach eksploatowanych przez osoby niewykwalifikowane.
Arkusz ten został w języku polskim opublikowany o wiele później więc pisząc przywołany post jego autor mógł tej treści nie znać.
I nie chodzi tu o odbiorniki zabudowane na stałe, ale o odbiorniki przyłączone na stałe czyli bez udziału gniazda i wtyczki. Pod warunkiem, że nie zostały umieszczone w łązience. Tu arkusz 7-701 nie pozostawia wyboru. Wszystkie obwody zasilające odbiorniki w tym pomieszczeniu bez względu na sposób przyłączenia należy objąć ochroną za pomocą RCD.
Oczywiście nie dotyczy ten wymóg obwodów z obniżonym napięciem.